Здравствуйте, такой вопрос, есть прибор ИДЦ-1 и термопара NiCr-Ni MKS/E-1.0/150-2 типа К.

При подключении термопары к прибору, прибор показывает -80 (уставка нижняя -1000, верхняя +1000 Параметр А1-0 пробовал разные).
Сопротивление термопары 14,8 ома. При нагреве оно уменьшается. При подключении тестера к концам термопары при нагреве зажигалкой в режиме напряжения, тестер показывает 3,2мВ , при измерении тока - 0,027мА. При комнатной температуре прибор по току и напряжению регистрирует 0.

Вопрос, как можно подключить эту термопару к прибору?

Вольд
01.09.2014, 11:27
Без нормирующего преобразователя подключить термопару к ИДЦ-1 не возможно. Надо читать РЭ на ИДЦ-1, там все подробно написано.

Дмитрий_Н
01.09.2014, 11:48
Без нормирующего преобразователя подключить термопару к ИДЦ-1 не возможно. Надо читать РЭ на ИДЦ-1, там все подробно написано.
Просто не я заказывал. На сайте, где брали термопару был прибор, который может работать с термопарой, но его почему то не заказали. Теперь как-то надо подружить 2 прибора.
Какой можно использовать нормирующий преобразователь.

ALFIX
01.09.2014, 13:07
должен подойти НПТ1.

Дмитрий_Н
03.09.2014, 08:32
Все, спасибо, уже попробовал, работает. Тему можно закрывать