PDA

Просмотр полной версии : Не опрашиваются регистры ТРМ33 Щ4.01.RS по Modbus RTU (RS485)



vapik
28.08.2014, 13:16
Здравствуйте.

Устройство ТРМ33-Щ4.01.RS
Б14-004734 2014г.

Настройку параметров сети произвел в программе "АС-2М конфигуратор".

Установлены сетевые параметры:
Скорость - 38400
Длина слова - 8
Четность - Отсутствует
Стоп бит - 1
Тип - Modbus RTU
Длина адреса - 8 битный
Адрес - 4
Задержка - 0 мс


Регистры 51, 52, 53 (как видно из результатов теста АС2-М конфигуратор) опрашиваются.
А вот те регистры, которые указанны в РЭ не опрашиваются (ни один).

Ниже в спойлерах представлены результаты мониторинга порта (программа Free Serial Port Monitor) при использовании OPC-серверов Insat Master OPC, Lectus OPC и функции Тест (последовательный опрос регистров) программы АС2-М конфигуратор.

Преобразователь - Moxa NPort IA 5150.

Опрашиваемый регистр
0x02AE WORD_16
Младший байт– циклический номер измерения
Старший байт– время задержки между измерением и чтением в десятках миллисекунд


Порт открыт процессом "modbusopcserver.exe" (PID: 1340)

Запрос:28.08.2014 15:35:11.13964 (+413.3856 seconds)

04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

Ответ:28.08.2014 15:35:11.15664 (+0.0170 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 15:35:11.21364 (+0.0530 seconds)

04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

Ответ:28.08.2014 15:35:11.22864 (+0.0150 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð




Порт открыт процессом "ServOPC.exe" (PID: 4540)

Порт закрыт

Порт открыт процессом "ServOPC.exe" (PID: 4540)

Запрос:28.08.2014 15:36:20.05964 (+64.8367 seconds)

04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

Ответ:28.08.2014 15:36:20.08064 (+0.0210 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 15:36:21.91664 (+0.8360 seconds)

04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

Ответ:28.08.2014 15:36:21.93764 (+0.0210 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 15:36:24.91864 (+2.9812 seconds)

04 03 02 AE 00 01 E4 06 ...®..ä.

Ответ:28.08.2014 15:36:24.93964 (+0.0210 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð




Запрос:28.08.2014 16:02:47.66264 (+0.1610 seconds)

04 03 00 4D 00 02 54 49 ...M..TI

Ответ:28.08.2014 16:02:47.71464 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:48.97064 (+0.2560 seconds)

04 03 00 4E 00 02 A4 49 ...N..¤I

Ответ:28.08.2014 16:02:48.03964 (+0.0690 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:48.20164 (+0.1620 seconds)

04 03 00 4F 00 02 F5 89 ...O..õ‰

Ответ:28.08.2014 16:02:48.25364 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:48.41664 (+0.1630 seconds)

04 03 00 50 00 02 C4 4F ...P..ÄO

Ответ:28.08.2014 16:02:48.48464 (+0.0680 seconds)

04 03 04 01 00 01 00 AF 5F .......¯_

Запрос:28.08.2014 16:02:48.64764 (+0.1630 seconds)

04 03 00 51 00 02 95 8F ...Q..•

Ответ:28.08.2014 16:02:48.69964 (+0.0520 seconds)

04 03 04 01 00 00 FD 6F 4E ......ýoN

Запрос:28.08.2014 16:02:48.86564 (+0.1660 seconds)

04 03 00 52 00 02 65 8F ...R..e

Ответ:28.08.2014 16:02:48.91764 (+0.0520 seconds)

04 03 04 00 FD BD 3A CF 80 ....ý½:Ï€

Запрос:28.08.2014 16:02:49.18064 (+0.2630 seconds)

04 03 00 53 00 02 34 4F ...S..4O

Ответ:28.08.2014 16:02:49.23264 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:49.39864 (+0.1660 seconds)

04 03 00 54 00 02 85 8E ...T..…Ž

Ответ:28.08.2014 16:02:49.45064 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:49.61164 (+0.1610 seconds)

04 03 00 55 00 02 D4 4E ...U..ÔN

Ответ:28.08.2014 16:02:49.66364 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:49.82464 (+0.1610 seconds)

04 03 00 56 00 02 24 4E ...V..$N

Ответ:28.08.2014 16:02:49.87664 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð

Запрос:28.08.2014 16:02:50.03964 (+0.1630 seconds)

04 03 00 57 00 02 75 8E ...W..uŽ

Ответ:28.08.2014 16:02:50.09164 (+0.0520 seconds)

04 83 02 D0 F0 .ƒ.Ðð
.ƒ.Ðð

Пантелеев Дмитрий
29.08.2014, 08:51
Опросите регистры
0х80 - температура первого канала (наружный воздух)
0х82 - температура второго канала (температура приточки)
0х84 - температура третьего канала (температура обратной воды)

Все эти данные читаются в формате Float.

vapik
29.08.2014, 08:58
Опросите регистры
0х80 - температура первого канала (наружный воздух)
0х82 - температура второго канала (температура приточки)
0х84 - температура третьего канала (температура обратной воды)

Все эти данные читаются в формате Float.

Да, действительно эти регистры опрашиваются верно.
Не могли бы вы указать список доступных регистров для ТРМ33 Щ4, т.к. адреса в данном случае не совпадают с официальным РЭ (которое объединено с версией Щ7)?

Пантелеев Дмитрий
29.08.2014, 09:22
Во вложении все регистры, которые можно опросить с прибора ТРМ33-Щ4.

В руководстве по эксплуатации регистры для прибора ТРМ33-Щ7.

vapik
29.08.2014, 10:10
Во вложении все регистры, которые можно опросить с прибора ТРМ33-Щ4.
В руководстве по эксплуатации регистры для прибора ТРМ33-Щ7.

Текущая температура действительно опрашивается корректно.
А вот регистры с 0x86-0x8E, опрашиваются, но они почему-то нулевые

Microl
25.06.2021, 07:52
Текущая температура действительно опрашивается корректно.
А вот регистры с 0x86-0x8E, опрашиваются, но они почему-то нулевые

Та же самая ситуация, читаются температуры, регистры с 0x86-0x8E нулевые. Есть возможность считывать/записывать уставку приточного воздуха?