Добрый вечер! Есть задача запрограммировать трм138 на работу с нагревателями по 5 каналам (в общем то по всем 8 каналам уже запрограммирован). Еще есть задача через 6 ву сделать аварийную сигнализацию. Так вот вопрос как отключить неиспользуемые каналы? и как запрограммировать аварию по 5 каналам с выходом на 6 канал (то что надо включить лу я разобрался вопрос в том какие параметры менять и если можно их более точное описание (в инструкции не очень понятно)). С этим прибором столкнулся в первые!

Павел Братковский
26.08.2014, 22:43
(в инструкции не очень понятно)
а что именно не понятно ???

maxim0072
28.08.2014, 20:55
например у меня уставка стоит на 35 градусов (примерно) какой параметр надо поставить для аварии допустим на 40 градусов и как это делать!?
Просто с этими приборами столкнулся впервые! а еще как отключить неиспользуемые входы и выходы? у меня по задаче 6 каналов а на приборе 8! точнее 5 каналов на регулирование температур а 6 на аварию.

ТРМщик
29.08.2014, 00:10
PL-1 п.4 --- номер для аварийн.сигнализации, PL-1 п.9 --- датчик не используется, PL-2 п.11---вход отключен, PL-3---двухпозиционный регулятор с типом датчика. программируется по кругу для каждого канала отдельно. поправьте если ошибаюсь, давно дело было...

G.Mark
29.08.2014, 09:56
Для чего вам отключать неиспользуемые каналы? Не подключайте к ним ничего и пусть работают.
Для указания логическому устройству источника задания меняйте параметр C.in в группе PL-2. Но выбрать вы можете только следующие значения:
d1-датчик 1;
d2-датчик 2;
d3-датчик 3;
d4-датчик 4;
d5-датчик 5;
d6-датчик 6;
d7-датчик 7;
d8-датчик 8;
F1–среднее арифметическое значение по параметрам двух датчиков d1 и d2;
F2–среднее арифметическое значение по параметрам трех датчиков d1 - d3;
F3–среднее арифметическое значение по параметрам четырех датчиков d1 - d4;
F4–среднее арифметическое значение по параметрам пяти датчиков d1 - d5;
F5–среднее арифметическое значение по параметрам шести датчиков d1 - d6;
F6–среднее арифметическое значение по параметрам семи датчиков d1 - d7;
F7 среднее арифметическое значение по параметрам восьми датчиков d1 - d8;
А1–разность показаний между d1 и d2;
А2–разность показаний между d3 и d4;
А3–разность показаний между d5 и d6;
А4–разность показаний между d7 и d8;
То есть задать на один канал (аварийный) сигналы с нескольких датчиков вы не сможете.

Теперь по поводу уставок:
Логику работы выберите либо П-образную, либо U-образную, в зависимости от необходимого алгоритма работы. Уставку и гистерезис необходимо подбирать таким образом, чтобы срабатывание происходило только на нужном значении 40С, например:
Допустим температурный диапазон работы вашего объекта от 0 до +40 (40 - авария). Если выбрать для U-образной логики значение уставки 35 а гистерезис - 5. То срабатывание аварийного канала будут при температурах менее 30 и более 40. Что бы не было ложного аварийного сигнала на темп менее 30. Уставку стоит выбрать равную 0, а гистерезис 40С. Таким образом получен диапазон от -40 до +40. Т.к. температура объекта никогда не будет меньше 0 (см. допущение), то срабатывание аварийного выхода возможно только при значениях больше +40.
Описание логик работы и общие положения двухпозиционного принципа регулирования смотрите по ссылке: http://www.owen.ru/99468530

О том где какие параметры задавать в приборе смотрите в РЭ, там подробно все расписано.

maxim0072
29.08.2014, 22:31
спс за ответы буду разбираться! если что отпишусь по результату