PDA

Просмотр полной версии : регулирование температуры на трм202



незарегистрированный
10.06.2008, 08:58
Как подключить в цепь (с тенами) прибор и как запрограммировать прибор чтобы он при 40 градусах в камере включал тены а при 60 выключал! термопреобразователь уже подключен, t показывает.

Реално ли это если да то помогите пожалуйста умные люди как это сделать! спасиба!

Зоя
10.06.2008, 10:43
Программируете прибор:
SP1=50
Далее заходите в группу LvoU
CmP1 =01
HYST1=10
Прибор будет работать так, как Вам надо.

незарегистрированный
10.06.2008, 11:01
Программируете прибор:
SP1=50
Далее заходите в группу LvoU
CmP1 =01
HYST1=10
Прибор будет работать так, как Вам надо.

Спасиба за ответ многоуважаемая Зоя, Вы всегда мне помогаете, но уж извините еще один вопрос (простите я еще мало в этом понимаю)
мне нужно подключить к пускателю, в руководстве по эксплуатации к ТРМ202 на странице №72 есть схемы подключения различных модификаций Ву1: Р К С И У Т, какую мне использовать?

незарегистрированный
10.06.2008, 11:11
Спасиба за ответ многоуважаемая Зоя, Вы всегда мне помогаете, но уж извините еще один вопрос (простите я еще мало в этом понимаю)
мне нужно подключить к пускателю, в руководстве по эксплуатации к ТРМ202 на странице №72 есть схемы подключения различных модификаций Ву1: Р К С И У Т, какую мне использовать?

Стефанов Кирилл
10.06.2008, 12:55
Взависимости от того с какими выходами у Вас прибор. См предпоследнюю букву в обозначении прибора на наклейке

незарегистрированный
16.06.2008, 10:55
Здравствуйте подскажите пожалуйста ранее я спрашивал как установить пределы от 40 до 60 градусов (ТРМ201), а если нужны более точные параметры например от 52 до 65 как программировать не могу разобраться, помогите пожалуйста

незарегистрированный
16.06.2008, 13:48
Несколько меняете настройки.
SP1=58,5
В группе LvoU
CmP1 =01
HYST1=6,5

Sniper007
16.06.2008, 15:43
Обобщая сказанное.
X - наименьшая температура
Y - наибольшая температура
Берете среднее арифметическое:
SP1=(X+Y)/2
Hyst=SP1-X