Здравствуйте. У кого работает ТРМ212 на регулировании воздуха по соотношению "газ-воздух", если можно подскажите. Поставил GrAF график газ 12-120, воздух 6-60 кгс/м2. Вход1-газ, вход2-воздух на приборе, индикация показаний правильная. Но выходные команды К1 и К2 (больше-меньше) не выдает. Прибор исправен, на одном датчике все работает.
Здравствуйте Зоя. У меня rUn включен. Похоже GrAF не доведен до ума. Завтра буду пробовать в A-SUM.
Прошу проверить, как задали график : х1=6, y1=12 ; x2=60, y2=120.
На нашем приборе все работает. Могу скинуть конфигурацию программы. Если есть адаптер сети RS485, то её можно записать в Ваш прибор.
Все заработало, GrAF-коррекция уставки. Поменяли на вх1-воздух, вх2-газ. График х1=12,х2=120; y1=6. y2=60. Извените за ошибку.
а почему у Вас газ и воздух не с начала шкал идут?или в настройках диапазонов тоже с этик показаний?просто бодаю сейчас 212 для соотношения для газовой термопечи.....у меня ранее стоял А-100 с шкалами газ 0-320 и воздух 0-3200что мне ставить подскажите!
Андрей Посохов
26.08.2016, 16:03
Можете подробнее описать , что хотите реализовать?
Добрый день Андрей!
Да конечно!на газовой печи стоит 2 датчика расхода с выходами 0-5 Ма.диапазон работы по старым шкалам газ 0-320 куб.м и воздух 3200куб.м.температурными режимами и исполнительным механизмом газа будет управлять трм 151-03.необходимо "внедрить трм 212 для поддерживания соотношения 1:10 газ-воздух соответственно.на одной печи это мной реализовано на трм 151-03, но там проще!!!исполнительные механизмы связаны механически и соотношение заложено жестким путем.,очень хотелось бы разобраться и с этой печью..
спасибо!
а почему у Вас газ и воздух не с начала шкал идут?
А разве горение может идти при нулевых давлениях газа и воздуха? В хорошей режимной карте есть точка для розжига, минимальные давления газа и воздуха, с которыми можно работать. А ещё есть уставки защиты по минимальным давлениям газа и воздуха, при достижении которых котёл автоматически гасится.
А разве горение может идти при нулевых давлениях газа и воздуха? В хорошей режимной карте есть точка для розжига, минимальные давления газа и воздуха, с которыми можно работать. А ещё есть уставки защиты по минимальным давлениям газа и воздуха, при достижении которых котёл автоматически гасится.
а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
и простите я сам знаю о чем говорю.а переливать из пустого в порожнее не надо!или проясните ,если знаете решение,либо............просто читайте.......
ау!!!!форумчане!может кто толково подсказать решение вопроса о параметрах регулирования?заранее благодарен
а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
доброго дня!
про КОТЕЛ я вообще не писал!это вы писали!а запальника на печи нет......поэтому и необходимо,для работы печи в автомате начинать почти с нуля...я понимаю,что горелка должна начинать работать от определенного давления и расхода,....а что касается моментов расхода и разницы.хм...вы пишете о тысяче.......вообще то ничего такого я и не писал......я о рабочих кубах писал!от 0 до 320!и соответственно для воздуха от 0 до 3200...где тысячи?и вопрос то был о том,что в меню "граф" показания х и у начинаются не с нуля....а тогда что в нижнем и верхнем диапазоне датчика установили (в меню настройки датчика)? не можете помочь-отойдите в сторонку.спасибо
1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
а по поводу энергоресурсов....а для чего тогда все эти замуты с автоматикой?поставьте крестьянина у кнопок,скажите что нажимать и куда смотреть.....а газ........да и бог с ним!!!!!!!!он народное достояние......воздух?да компрессорная его так просто дает........и работает она от солнечной плазмы!зачем тогда соотношения держать?пусть коптит!!!!!!!!не будет работы для печи-будем рыбу коптить!