Проблема с записью программы в пр114-224.8Д4А. В наличии имеем: ПР114-224-8Д4А.РРРРТТИИ (так написано с боку на шильдике прибора).

В программе OWEN Logic создаем новый проект, выбираем из списка ПР114-224-8Д4А, в открывшемся окне (прост для проверки) соединяем вход I1 и выход Q1, после чего жмем Ctrl+F7 (записать программу в прибор), появляется окошко с ошибкой: конфигурация аналоговых выходов в проекта отличается от той, что в приборе.

После этого попробовали создать новый проект но уже выбрали прибор: ПР110-220ю12.ДФ.8Р. соединяем также, как и в предыдущей попытке вход с выходом, жмыкаем записать прогр в прибор и запись успешно выполняется.

Что я не так делаю?
На шильдике прибора не та конфигурация написана? но и на лицевой стороне ПР краской написано ведь ПР114-224-8Д4А.

В обоих случаях (независимо от выбранной конфигурации прибора при создании нового проекта снизу справа подсвечивается конфигурация:ПР114-224-8Д4А.4Рxxxx

Алексей Геннадьевич
26.08.2014, 07:32
В редакторе выхода 7-8 выберите и настройте как аналоговые. С выходами 5-6. твердотелки не ставил, точно не скажу.

Диапазон работы аналогового выхода у ПР114 от нуля до единицы.14164

Makc
26.08.2014, 07:52
Ну вроде как изменив тип выхода AO7,8 на аналоговый, программа загрузилась. А для использования CLOCK WEEK не нужно ничего настраивать? как 100% убедиться что в нем есть или нет функция часов?

Рабиндранат
26.08.2014, 07:54
Можно сделать "Прибор" -> "Информация" и в открывшемся окошке нажать на кнопку в левом нижнем углу (не помню, как она там называется). После чего в проекте автоматический подберутся нужные типы выходов.

Рабиндранат
26.08.2014, 07:58
Если реле с буквой Ч в конце, что значит, что с часами.
Если выбрать реле без Ч в проекте, то данные функциональные блоки будут недоступны.

AVF
26.08.2014, 08:32
Можно сделать "Прибор" -> "Информация"
--- Не можно, а нУЖНО!

и в открывшемся окошке нажать на кнопку в левом нижнем углу (не помню, как она там называется).
---"Экспортировать в проект"

убедиться что в нем есть или нет функция часов?
--- в этом же окне (Прибор-Информация) - информация о подключённом приборе

Makc
26.08.2014, 09:11
[QUOTE=AVF;144668]--- Не можно, а нУЖНО!

---"Экспортировать в проект"

Если конфигурация прибора не совпадает с выбранной конфигурацией прибора в проекте, то кнопка "экспортировать в проект" не активна, все правильно?

Т.к. в конфигурации выбираю без буквы Ч без проблем, настройки каналов с помощью кнопки "экспортировать" записываются, а если выбираю проект с буквой "Ч" - то кнопка "экспортировать" не активна.

Алексей Геннадьевич
26.08.2014, 09:43
Makc Не мудрите, а выбирайте сразу необходимую конфигурацию, особенно если срочно нужно сделать рабочий агрегат.