PDA

Просмотр полной версии : Проблема с подключением ИСКРА ТС.02



Diesel77
25.08.2014, 18:45
Добрый день. Подключаем датчик ДТС105-50М.B3 через барьер ИСКРА-ТС.02 к прибору ТРМ1. Вроде все как по инструкции. Пишет обрыв датчика. Смена блоков, датчиков, регулятора не дают никаких изменеий. Без ИСКРА работает нормально. Может в параметрах прибора при подключенном барьере надо другой тип датчика устанавливать? Мы выставляем 50М.
В чем может быть проблема?
В описании ИСКРА написано выход установления рабочего режима барьера не менее 30 мин.
Что это означает?

Павел Братковский
26.08.2014, 01:34
а прозвонить его не пробовали омметром , по моему должен "повторять" датчик.


выход установления рабочего режима барьера не менее 30 мин.

скорее всего связанно с прогревом внутренних элементов, поправьте если что.

Зоя
26.08.2014, 08:17
Добрый день. Подключаем датчик ДТС105-50М.B3 через барьер ИСКРА-ТС.02 к прибору ТРМ1. Вроде все как по инструкции. Пишет обрыв датчика. Смена блоков, датчиков, регулятора не дают никаких изменеий. Без ИСКРА работает нормально. Может в параметрах прибора при подключенном барьере надо другой тип датчика устанавливать? Мы выставляем 50М.
В чем может быть проблема?
В описании ИСКРА написано выход установления рабочего режима барьера не менее 30 мин.
Что это означает?

Прошу указать заводской номер прибора.

Александр Ч.
01.09.2014, 11:14
Искра требует обязательного заземления, без него даже не будет ни звониться ни работать ест-но

Екатерина Аладышева
01.09.2014, 12:00
Diesel77,
Попробуйте подключить ИСКРА-ТС.02 к ТРМ1 так:
-клемма №7(ИСКРА) соединить с клемма № 10(ТРМ)
-клемма №8(ИСКРА) соединить с клемма № 9(ТРМ)
-клемма №9(ИСКРА) соединить с клемма № 11(ТРМ)
(Схема верна для устройств во всех корпусах, кроме типа "Д" DIN-реечный)