Помогите разобраться. Сгорает уже 6-й счетчик.Преобразователь стоит на глубинной скважине. Происходит следующее:меняем счетчик,запускаем преобразователь,насос начинает поднимать давление-все в норме,когда давление уже набрано начинает греться электросчетчик и плавится.

AVF
22.08.2014, 10:22
Тип счётчика, тип преобразователя, схема подключения?

melky
22.08.2014, 10:24
Электросчетчик ? у вас счетчики стоят на каждом насосе ? ток насоса измерянный в студию и тип электросчетчика. далее читаем мануал на счетчик прямого включения и его тех характеристики сколько он держит по току.

fobos7
22.08.2014, 10:27
Счетчик электронный трехфазный прямого включения на 100ампер марки были разные:нева,цэ- и другие не помню.Преобразователь ПЧВ1-10.

fobos7
22.08.2014, 10:31
Насос на 7.5 квт.При разгоне клещи показывают 5А с небольшим перекосом по фазам.

Вольд
22.08.2014, 10:34
Насос на 7.5 квт.При разгоне клещи показывают 5А с небольшим перекосом по фазам.
А на входе ПЧВ фильтр стоит ?

fobos7
22.08.2014, 10:37
Нет на выходе ПЧВ ничего не стоит.

Павел Братковский
22.08.2014, 10:45
САМ ПЧ МОЖЕТ ДАВАТЬ ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ПОМЕХУ В СЕТЬ, А ОНА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА , ДЛЯ ЭТОГО НАДО СТАВИТЬ НА ПИТАНИЕ ПЧ ФИЛЬТР.

ТАК ЖЕ МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ПРОМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ФАЗАХ, МОЖЕТ В СИЛОВОМ ТРАНСЕ ЦАПФУ НАКРУТИЛИ Я С ПОДОБНЫМ СТАЛКИВАЛСЯ

Павел Братковский
22.08.2014, 10:48
А САМ ПЧ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТОК ДВИГАТЕЛЯ ???

КЛЕЩИ АДЕКВАТНО МЕРЯЮТ ТОКИ КОГДА ЧАСТОТА СЕТИ 50ГЦ. НУ ИЛИ ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ

Вольд
22.08.2014, 11:30
Нет на выходе ПЧВ ничего не стоит.
На входе ПЧВ надо обязательно поставить ВЧ фильтр. Можно самодельный на ферритовом кольце.

Павел Братковский
22.08.2014, 13:37
НУ НЕ ЗНАЮ Я Б ТАК КАТЕГОРИЧНО НЕ СТАЛ БЫ ЗАЯВЛЯТЬ , У МЕНЯ НАПРИМЕР СТОИТ В РАЙОНЕ 20-ТИ ПО 2,2 КВТ ШТУК В ОДНОМ ПУЛЬТУ И НИ ЧЕ СТРАШНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ.

AVF
22.08.2014, 15:40
СТОИТ В РАЙОНЕ 20-ТИ ПО 2,2 КВТ ШТУК В ОДНОМ ПУЛЬТУ И НИ ЧЕ СТРАШНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
--- со счётчиком(и) ??? или вообще ...

И просьба - уберите капсу, пожалуйста, это моветон:)

Павел Братковский
22.08.2014, 15:47
кое как догадался что такое капса!!!
виноват исправлюсь.

стоят вообще. учет конечно имеется только не прямого вкл.

fobos7
25.08.2014, 09:10
Просветите пожалуйста-ВЧ фильтр можно ставить на все 3 ПЧ или на каждую отдельно

Вольд
25.08.2014, 10:26
Просветите пожалуйста-ВЧ фильтр можно ставить на все 3 ПЧ или на каждую отдельно
Ничего не понятно.

Павел Братковский
25.08.2014, 10:33
на сколько мне известно фильтры подбираются по мощности, если 1 фильтр вывезет 3 пч то можно

КИП
25.08.2014, 17:58
У меня на обслуживании 10 скважин и в каждой установлен частотник мощностью от 4 квт до 22 квт и на каждой установлен эл. счетчик прямого включения. Все работает нормально. Сетевые фильтра нигде не установлен.

КИП
25.08.2014, 18:05
У Вас на каком расстоянии стоит подстанция от частотника?
Какой мощности трансформатор в подстанции?

kolyan
25.08.2014, 18:25
Читайте здесь - была уже такая тема:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40928

Павел Братковский
26.08.2014, 00:23
уважаемый создатель темы!!!

вы можете по подробней пояснить, что именно сгорает внутри самого счетчика и пробовали ли вы подвергать подобные счетчики другими нагрузками???
вы промеряли линейные и фазные напряжения???
будьте так добры поделится!!!

AVF
26.08.2014, 08:35
Для начала так и не сказано ни о марке/модели счётчика, не ПЧВ ... так пустой трёп!

Алексей Геннадьевич
26.08.2014, 09:33
Просветите пожалуйста-ВЧ фильтр можно ставить на все 3 ПЧ или на каждую отдельно
Обязательно на каждый ПЧ. Возможно придётся поставить несколько ферритовых "бусин" и конденсаторов на каждую фазу. При выборе конденсаторов обратите внимание на их реактивную мощность и протекающий через них ток - иначе гореть будут они.
Сам фильтр - классический ФНЧ, возможно несколько ступеней.
Ссылку на причину вам дали- http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17968&page=2&p=144626&viewfull=1#post144626
Подробное обьяснение причины в этом посте:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40928&view=findpost&p=424872

Для начала так и не сказано ни о марке/модели счётчика, не ПЧВ ... так пустой трёп!
Ответили-же http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17968&p=144368&viewfull=1#post144368
14165

жук
12.06.2016, 15:57
стоят частотники Веспер 7.5 кВт и Дельта 7.5 кВт насосы эцв 6.3 кВт и учет плюс отопление и освещение вся схема водонапорной башни , все работало до момента пока не была выставлена частота на частотнике 40 герц после этого началась проблема с учетами (сгорают), зимой поменял учеты отопление было включено казалось что проблема ушла но выключил отопление и проблема опять появилась