PDA

Просмотр полной версии : МВ110-32ДН и охранный ИК-извещатель



Kickit
21.08.2014, 22:49
Коллеги! Можно ли подключать к модулю дискретного ввода МВ110-32ДН охранный инфракрасный извещатель?
Питается от шлейфа подключения, напряжение питания 8-30В. Описание датчика см. в приложении.

Смотрю характеристики МВ110-32ДН:
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, 24В
Максимальный входной ток дискретного входа, не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», не менее 4,5 мА
Ток «логического нуля», не более 1,5 мА
Минимальная длительность импульса воспринимаемого дискретным входом, 0.5 мс

А теперь для этого датчика:
Максимальный ток потребления в режиме «Норма», не более 70 мкА
Максимальный ток потребления в режиме «Включение», не более 250 мкА
Ток ограничения выходного каскада в режиме «Тревога» 10±2 мА
Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с

Т.о. "Тревога" датчика по идее должна давать логическую единицу на входе модуля ОВЕН, но смущает ограничение ввода модуля в 8,5 мА! Превышение небольшое (да и будет ли оно вообще при 24В?!), но не выгорят ли со временем входы модуля?

ПС: просьба не предлагать использовать для этой цели родные охранные контроллеры. Инфракрасные датчики - это всего лишь верхушка айсберга, у меня на ОВЕН большие планы =)

lara197a
22.08.2014, 05:59
С МВА этот датчик работает. с МВ 110Д не будет.

Kickit
22.08.2014, 09:10
С МВА этот датчик работает. с МВ 110Д не будет.

С МВА-то понятно: попадает в коридор 4-20 мА. А с 110ДН почему нет? По параметрам ведь подходит.

Вольд
22.08.2014, 09:17
Ваши сомнения напрасны. «РАПИД-3» прекрасно состыкуется с МВ110-32ДН. Дополнительно нужна информация о максимальной длине шлейфа и из чего сделан шлейф. Также неплохо было бы иметь схему выходной цепи «РАПИД-3». Если имеется живой прибор, то можно его вскрыть и посмотреть, что используется в качестве ключевого элемента, к которому подключается шлейф.

Kickit
22.08.2014, 13:36
Ваши сомнения напрасны. «РАПИД-3» прекрасно состыкуется с МВ110-32ДН. Дополнительно нужна информация о максимальной длине шлейфа и из чего сделан шлейф. Также неплохо было бы иметь схему выходной цепи «РАПИД-3». Если имеется живой прибор, то можно его вскрыть и посмотреть, что используется в качестве ключевого элемента, к которому подключается шлейф.

Вольд, спасибо!

Я просмотрел очень много производителей, в т.ч. китайских - наверно пару сотен датчиков уже просмотрел. Очень сложно найти такое одновременное сочетание параметров: 24В, ток логической единицы 4,5-8,5 мА, наличие возможности регулировать чувствительность датчика.

1. Большинство питается от 12В (это охранные датчики в основном).
2. Значительное количество датчиков нацелено на нагрузку 220В (включать лампочки).
3. Во многих - порог логической единицы превышает 8,5 мА.
4. Наличие регулятора чувствительности - отдельная категория, которая резко сужает выбор.
5. Ну и цена: 200 евро за некоторые датчики движения это перебор...

Очень не хочется останавливать выбор на релейных датчиках, хотя к этому похоже все идет :)

Может, у вас есть на примере другие датчики движения, которые будут работать с МВ110-32ДН? Был бы вам очень признателен за конкретный совет.

Вольд
22.08.2014, 15:23
Может, у вас есть на примере другие датчики движения, которые будут работать с МВ110-32ДН? Был бы вам очень признателен за конкретный совет.
А «РАПИД-3» чем плох ?

Kickit
22.08.2014, 16:42
А «РАПИД-3» чем плох ?
У него нет регулировки чувствительности (только снятие джампера). Да и я бы перед закупкой партии потестировал разные варианты :)

Вольд
22.08.2014, 16:53
Да и я бы перед закупкой партии потестировал разные варианты :)
А что мешает ? Покупайте и тестируйте.

lara197a
22.08.2014, 18:38
С МВ 110.32Дн напр ямую работать не будет, это датчик с выходом по току.

Kickit
22.08.2014, 22:49
это датчик с выходом по току.
lara197a, но ведь в руководстве ОВЕН пишет, что логическую единицу создает именно ток 4,5-8,5 мА, а не изменение напряжения.

lara197a
23.08.2014, 07:24
Извините, не внимательно прочел тем, не посмотрел pdf. Спутал с 2-х проводным пожарным извещателем. А у Вас охранный.
Этот должен работать.

Kickit
24.08.2014, 00:03
Этот должен работать.
Будем пробовать :)