Прошу оказать содействии в решении проблемы:
ПЛК110-24-30.Р-М к первому входу подключен импульсный выход счетчика топлива (геркон , S/S на минусе БП 24В, второй контакт геркона на +24В ) длина линии связи примерно 2 метра кабель заземлен, входа в режиме Fast Counter . В режиме покоя (на герконе нет импульсов) Fast Counter насчитывает импульсы с переменной частотой до 0,5 Гц.

lara197a
19.08.2014, 13:49
Попробуйте вход ПЛК подтянуть к минусу через резистор.
Примерно 3-10Ком.
Может поможет.
Это баг датчика.
А какова частота при работе?
если геркон, то должно хватить не скоростного, а простого счетчика.
Попробуйте на простой вход с фильтрацией.

IVM
19.08.2014, 16:05
Закороти вход ПЛК и посмотри что будет. Если ничего не изменится, то ПЛК говно. Если счет прекратится, то надо бороться с помехами.

RamesIV
19.08.2014, 16:22
Закороти вход ПЛК и посмотри что будет. Если ничего не изменится, то ПЛК говно. Если счет прекратится, то надо бороться с помехами.

Вход без подключенного провода не считает. Подключал просто провод ~10 м. (типа антенны :) ), счет идет.

RamesIV
19.08.2014, 16:26
Попробуйте вход ПЛК подтянуть к минусу через резистор.
Примерно 3-10Ком.
Может поможет.
Это баг датчика.
А какова частота при работе?
если геркон, то должно хватить не скоростного, а простого счетчика.
Попробуйте на простой вход с фильтрацией.


С резистором попробую, спасибо. На баг датчика не похоже, ибо без датчика с "антенной" тоже считает. Частота должна быть около 50 Гц.

lara197a
19.08.2014, 17:43
Вы внешний блок питания используете или встроенный?
Попробуйте использовать для счета другой скоростной вход,
или как писал выше любой другой дискретный.

RamesIV
19.08.2014, 19:02
Вы внешний блок питания используете или встроенный?
Попробуйте использовать для счета другой скоростной вход,
или как писал выше любой другой дискретный.

Внешний БП. На обоих скоростных входах картина одинаковая. При подключении к любому другому входу счет не идет (если не работает геркон).

lara197a
19.08.2014, 19:17
Возможно а идет с БП.
попробуйте встроенный БП.
Ну или используйте др.вход. Счетчики в КДС есть.

RamesIV
25.08.2014, 08:08
На данный момент описанная проблема решена. Был установлен резистор 1К на S/S, лишние импульсы исчезли. Но появились лишние импульсы (1-2 в сутки) на обычном входе попробую поставить меньшее сопротивление.

lara197a
25.08.2014, 09:48
Подтянуть вход к минусу, это поставить резистор между ss и входом.

RamesIV
25.08.2014, 10:12
Подтянуть вход к минусу, это поставить резистор между ss и входом.

Совершенно верно! Это как Вы правильно обратили внимание предложенный Вами вариант.

Вольд
25.08.2014, 10:22
А какова максимальная частота следования импульсов.

RamesIV
25.08.2014, 10:46
А какова максимальная частота следования импульсов.

По быстрому входу примерно 50 Гц. По медленным от ~ 2 Гц.

Вольд
25.08.2014, 11:25
На данный момент описанная проблема решена. Был установлен резистор 1К на S/S, лишние импульсы исчезли. Но появились лишние импульсы (1-2 в сутки) на обычном входе попробую поставить меньшее сопротивление.
У обычного входа есть программируемый фильтр, который можно настроить.