Просмотр полной версии : Fast Counters ПЛК 110
Здравствуйте!
Прошу оказать содействии в решении проблемы:
ПЛК110-24-30.Р-М к первому входу подключен импульсный выход счетчика топлива (геркон , S/S на минусе БП 24В, второй контакт геркона на +24В ) длина линии связи примерно 2 метра кабель заземлен, входа в режиме Fast Counter . В режиме покоя (на герконе нет импульсов) Fast Counter насчитывает импульсы с переменной частотой до 0,5 Гц.
lara197a
19.08.2014, 13:49
Попробуйте вход ПЛК подтянуть к минусу через резистор.
Примерно 3-10Ком.
Может поможет.
Это баг датчика.
А какова частота при работе?
если геркон, то должно хватить не скоростного, а простого счетчика.
Попробуйте на простой вход с фильтрацией.
Закороти вход ПЛК и посмотри что будет. Если ничего не изменится, то ПЛК говно. Если счет прекратится, то надо бороться с помехами.
Закороти вход ПЛК и посмотри что будет. Если ничего не изменится, то ПЛК говно. Если счет прекратится, то надо бороться с помехами.
Вход без подключенного провода не считает. Подключал просто провод ~10 м. (типа антенны :) ), счет идет.
Попробуйте вход ПЛК подтянуть к минусу через резистор.
Примерно 3-10Ком.
Может поможет.
Это баг датчика.
А какова частота при работе?
если геркон, то должно хватить не скоростного, а простого счетчика.
Попробуйте на простой вход с фильтрацией.
С резистором попробую, спасибо. На баг датчика не похоже, ибо без датчика с "антенной" тоже считает. Частота должна быть около 50 Гц.
lara197a
19.08.2014, 17:43
Вы внешний блок питания используете или встроенный?
Попробуйте использовать для счета другой скоростной вход,
или как писал выше любой другой дискретный.
Вы внешний блок питания используете или встроенный?
Попробуйте использовать для счета другой скоростной вход,
или как писал выше любой другой дискретный.
Внешний БП. На обоих скоростных входах картина одинаковая. При подключении к любому другому входу счет не идет (если не работает геркон).
lara197a
19.08.2014, 19:17
Возможно а идет с БП.
попробуйте встроенный БП.
Ну или используйте др.вход. Счетчики в КДС есть.
На данный момент описанная проблема решена. Был установлен резистор 1К на S/S, лишние импульсы исчезли. Но появились лишние импульсы (1-2 в сутки) на обычном входе попробую поставить меньшее сопротивление.
lara197a
25.08.2014, 09:48
Подтянуть вход к минусу, это поставить резистор между ss и входом.
Подтянуть вход к минусу, это поставить резистор между ss и входом.
Совершенно верно! Это как Вы правильно обратили внимание предложенный Вами вариант.
А какова максимальная частота следования импульсов.
А какова максимальная частота следования импульсов.
По быстрому входу примерно 50 Гц. По медленным от ~ 2 Гц.
На данный момент описанная проблема решена. Был установлен резистор 1К на S/S, лишние импульсы исчезли. Но появились лишние импульсы (1-2 в сутки) на обычном входе попробую поставить меньшее сопротивление.
У обычного входа есть программируемый фильтр, который можно настроить.