PDA

Просмотр полной версии : как расширить число аналоговых входов на плк-150



незарегистрированный
08.06.2008, 22:59
Как расширить число входов на плк 150?
Возможно ли подключение к нему газоанализатора для определения концентраций взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны?
если у плк 150 4 аналоговых входа, то можно подключить только 4 датчика?
у датчиков тсп/тсм аналоговый или цифровой выходной сигнал?


з.ы.мне немножко неудобно, наверно вопросы глуповаты, пишу диплом, голова не варит, помогите!!!

magirus
09.06.2008, 09:11
для расширения функционала используйте модули:
МВА8,
МВУ8
МДВВ

Kirill
09.06.2008, 10:03
Как расширить число входов на плк 150?
Возможно ли подключение к нему газоанализатора для определения концентраций взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны?
если у плк 150 4 аналоговых входа, то можно подключить только 4 датчика?
у датчиков тсп/тсм аналоговый или цифровой выходной сигнал?


з.ы.мне немножко неудобно, наверно вопросы глуповаты, пишу диплом, голова не варит, помогите!!!

4 входа - 4 датчика. Подключить на один вход несколько датчиков у вас не получится.

Подключение газоанализатора возможно. Но тут есть условия: либо у газоанализатора должен быть некий выходной сигнал, который ПЛК сможет воспринять и измерить. Либо должен быть интерфейс (rs232 или rsr485) и поддержан протокол передачи, modbus, например.

У датчиков аналоговый выходной сигнал.

K.I.V.
15.06.2008, 01:47
МВА8

уж больно медлееенннный, если все 8-ь каналов задействовать ...

Филоненко Владислав
15.06.2008, 12:22
Ещё можно серию ТРМ2хх использовать. И индикация в качестве бонуса.