Просмотр полной версии : 2 ПЛК + МДВВ
Flomaster
08.06.2008, 16:46
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать работу сети на RS-485, в которой 2 ПЛК и 1 МДВВ. Оба ПЛК должны иметь возможность читать входы и записывать выходы МДВВ.
Малышев Олег
08.06.2008, 18:20
Я бы сделал так:
1) Работа с регистрами только по команде ( By Command)
2) Передача маркера от ПЛК к ПЛК раз в ... n ms через запись значения в регистр (от ведущего к ведомому)
3) Пока ведущий - разрешена работа модбас мастера
В данной связке главное правильно организовать все таймауты по передаче-получению маркера - остановке-запуску мастера модбас.
Flomaster
09.06.2008, 07:07
У меня используется протокол ОВЕН. но я думаю, сути вещей по п.3 это не меняет.
Спасибо, буду пробовать!