В РЭ на ПЛК73 написано:

При работе с активными преобразователями в приборе осуществляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.). Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика; верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.

Хорошо написано, но у меня в PLC Configuration поля Минимальное и Максимальное не активны. Что делать ?

ASo
14.08.2014, 14:34
Не любимая дочка ОВЕНа, что поделаешь...
Вход всегда выдает 0..100. Считайте,что в процентах. Отмасштабируете самостоятельно.

Newcomer
14.08.2014, 14:47
Не любимая дочка ОВЕНа, что поделаешь...
Вход всегда выдает 0..100. Считайте,что в процентах. Отмасштабируете самостоятельно.
Спасибо, попробую.