Вход

Просмотр полной версии : OPC-север



jus
12.08.2014, 09:28
Доброго времени суток. К панели СП270 подключен ПЛК100, панель мастер. Как подключиться к MasterScada. Через OPC-сервер не плучается

SCADAMaster
12.08.2014, 10:27
Интерфейс Ethrenet у контроллера свободен? Оптимальный вариант - подключить через него по протоколу Modbus TCP, через наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
На странице загрузки сервера, у нас есть документация по подключению контроллеров ОВЕН:
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/OPC_To_Owen_PLC_1xx.pdf
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/OPC_To_Owen_PLC_1xx_projects.zip

Ryzhij
12.08.2014, 10:35
Проще всего по другому интерфейсу и протоколу.
упс.. уже ответили

jus
12.08.2014, 11:35
Спасибо. Буду пробовать.