Просмотр полной версии : ПЛК63 - отладка с ноутбука.
GlazkovD
11.08.2014, 23:05
В вопросах ПЛК ОВЕН новичок. С CodeSyS знаком хорошо(отлаживал другой ПЛК по Ethernet).
Хочу переходить на ОВЕНовские.
Интересует следующее. Хочу отлаживать ПЛК63 с ноутбука.
В ноутбуке отсутствует RS232. Только USB. Башенный комп туда сюда таскать крайне не удобно.
(в условиях где ПЛК отлаживать придется).
У ПЛК63 для отладки есть только RS232.
В руководстве по эксплуатации не указан не какой преобразователь интерфейсов (USB-RS232).
Только USB-UART есть среди преобразователей (но это 5В уровень, не 232й).Отпадает.
Через какой переходник порекомендуете связать ПЛК63 с ноутом ? Режим отладки в CodeSYS.
Желательно с реально рабочим(т.к. у многих в реальности нет сигналов DTR и т.д.).
Подскажите пожалуйста.
Открываем паспорт, смотрим распайку кабелей, видим, что используются только сигналы Rx и Tx, делаем вывод, что нам подойдет любой преобразователь USB-RS232.
Подтвержаю, у меня стоит старенький Rovermate на чипе Profilic 2303. Работает без нареканий
помогите по плк63 пытался соединится с компом - не получилось -далее зачем-то передернул переключатель на переходной плате- в рультате а индикаторе горит 3(или Э) и все что делать с этим?спасибо
ferret_maybe
16.08.2014, 07:19
помогите по плк63 пытался соединится с компом - не получилось -далее зачем-то передернул переключатель на переходной плате- в рультате а индикаторе горит 3(или Э) и все что делать с этим?спасибо
А зачем же с переходной платой подсоединяться? Руководство по эксплуатации прочитать сложно? См. п.3.6.4 РЭ, не знаю возможно ли восстановить в "домашних" условиях.
А зачем же с переходной платой подсоединяться? Руководство по эксплуатации прочитать сложно? См. п.3.6.4 РЭ, не знаю возможно ли восстановить в "домашних" условиях.
я просто хотел залить туда программу управления -странно, если передергивание переключателя на переходной плате приводит к выходу из строя всего прибора-неужели это так?
Оно приводит к стиранию базовой прошивки.
Перелейте прошивку, потом заливайте программу. Все есть в инструкции.
Зачем Вы вообще устанавливали переходную плату?
lara197a
16.08.2014, 11:31
Еще при работе с ТРМ133М заметил. что через переходную плату связь с прибором стабильнее.
Иногда случалось, что подключиться можно было исключительно через плату, т.к. RS232 не отвечал(хз почему?).
В некоторых случаях смысл есть.
Иногда случалось, что подключиться можно было исключительно через плату, т.к. RS232 не отвечал(хз почему?).Насчет ТРМ - не знаю, не работал. А для ПЛК63 - элементарно, Ватсон. ПЛК опледеляет тип протокола на встроенном порту в момент включения по наличию перемычки на кабеле. Если перемычка есть - MODBUS, если нет - GATEWAY.
lara197a
16.08.2014, 13:43
Насчет ТРМ - не знаю, не работал. А для ПЛК63 - элементарно, Ватсон. ПЛК опледеляет тип протокола на встроенном порту в момент включения по наличию перемычки на кабеле. Если перемычка есть - MODBUS, если нет - GATEWAY.
Вообще-то речь об стандартном кабеле для программирования. Без перемычек. На плате так же не использовалась.
А что между ТРМ133M и ПЛК63, так много отличий ?
Я принципиальных не вижу, только обвязка.
Стандартный прилагаемый кабель КС1 имеет перемычку между 4 и 5 контактом разъема RJ12. Откройте корпус DB-9 и убедитесь.
При старте контроллер определяет наличие перемычки и выставляет протокол GATEWAY. Если включить без кабеля, подсоединить его потом - то по КС1 можно работать по протоколу MODBUS.
lara197a
16.08.2014, 14:01
Речь и идет про связь со средой программирования.
Какой модбас?
Обычный. Который есть и встроенном RS-232 с фиксированным адресом и скоростью.
Протокол на порту выбирается перемычкой, считываемой в момент включения питания контроллера.
lara197a
16.08.2014, 18:25
при связи с КДС модбас не используется.
Так а я про что тут пишу?
Тип используемого протокола выбирается перемычкой при старте ПЛК. Если перемычки не было, то выбирается МОДБАС, и КДС никогда не свяжется.
lara197a
16.08.2014, 18:44
А я про связь с КДС;)
с использованием стандартного кабеля для программирования КС1
и более стабильную связь с прибором, через дополнительный порт и переходную плату.
И я про тоже!
Если Вы включите ПЛК с вытащенным кабелем - КДС с ним не свяжется по данному порту.
lara197a
16.08.2014, 19:06
ну-ну....
а то я ни разу не подключался.
или к примеру стоят 3 одинаковых контроллера в 3-х разных шкафах с одинаковой программой.
2- коннектятся, один - только через перезагрузку и то не всегда с первого раза....
предлагаю закончить обсуждение. это типа воду в ступе толочь.
никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
на экране -э ........ подскажите кто может........
никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
на экране -э ........ подскажите кто может........
Смотрите пост #7.
И читайте инструкцию по смене прошивки.
смотрел пост 7 ,читал инструкцию по смене прошивки,но для этого необходима связь по RS232,А ЕЕ НЕТ
есть какой-нибудь дельный совет?
смотрел пост 7 ,читал инструкцию по смене прошивки,но для этого необходима связь по RS232,А ЕЕ НЕТ
есть какой-нибудь дельный совет?
а другие устройства получилось связать с компом по 232?
конечно -стоит преобразователь usb-rs232 prolific,прекрасно и давно работает с другими приборами
Проверьте кабель. Часто отваливаются жилы от разъема DB9. Телефонная лапша по своей структуре очень плохо паяется.
там в комплекте новый кс1 - проверял его
Выключите ПЛК, выньте из него всё (кроме питания), включите. Есть би-и-п и какие-нить надписи ?
выключил- включил -ничего не би би только в нижнем правом углу -Э
Значит контроллер в первом приближении исправен.
Дальше ?
-Полное название ПЛК ?
-Заходим в меню конфигурации - прошивка ?
-Таржет ?
-Настройка соединения ?
дальше
-Полное название ПЛК ? -плк63
-Заходим в меню конфигурации - прошивка ? -прошивка из диска
-Таржет ? таржет из диска -там написано как прописать
-Настройка соединения ? - соединение -serial rs232-115200-и т.д далее нажимаем -онлайн-подключение далее сообщение об ошибке соединения
проблема в возможности проверки связи- если ее нет то и прошить никак нельзя
4 вопроса. Ни на один полностью нет ответа. Смысл помогать ?
не уходи ,добрый человек-не бросай меня..помоги
мне непонятны вопросы.....
что значит -
1.полное название прибора -может быть ПЛК63-РРРРРМ
2. МЕНЮ КОНфИГУРАЦИИ -это где
3.таргет есть на диске и что делать с ним дальше непонятно
4 настройка соединения сделана в точности по инструкции и консультации по телефону техподдержки овен
если возможно -подскажи поэтапно
очень жду
Т.к. см п#5, хотел выяснить - что осталось. Вход в меню конфигурации, если все-таки почитать РЭ где-то в разделах 4..6, показал бы, осталось ли что от возможного выстрела себе в ногу. Настройки соединения - там еще порт присутствует. Непонятно о чем Вы консультировались с техподдержкой - может Вы запудрили им мозги словом "перепрошивка" ? Здесь под ним подразумевается я-ля переустановка ОС.
Знающие люди говорят - см.п#7. Это не КДС- закройте его.На диске должна быть отдельная примочка - возможное название "UpLoaderNew.exe". Про нее, опять же в РЭ, упомянуто - типа "Смена прошивки ядра контроллера". Запустить и делать как написано по-русски. Если чего получится - платку отдайте соседу чтоб вернул в присутствии 3х свидетелей.
Это все при условии целого кабеля.
весь комплект новый-в том то и вопрос, что все прошивки производятся через RS232, либо DBGU другого нет- при правильных настройках компорта все должно работать- а оно не работает.
В теххподдержке я все рассказал как есть и мне сказали что Э в правом нижнем углу не указывает на сброс прошивок -это просто некий деморежим
ВАМ спасибо за отзывчивость - буду сейчас еще пробовать(в инете люди пишут о частых неисправностях компортах)
ТОЛЬКО ЧТО ВСЕ ПОВТОРИЛ -РЕЗУЛЬТАТ НЕТ СВЯЗИ ПО UART
Перезагрузите ноут
Запустите до окончания install_targer... (должен быть автоматический)
Воткните usb-com,KC1 в ПЛК и com
Включите питание ПЛК
Запустите КДС
Выберете платформу 63-M
Проект ";"
Онлайн/Настройки соединения
у меня всё так:
vitsch CodeSys в русском сокращении = кдс
долго мучался с прошивкой а в ОВЕН СПБ проверили и сказали что прибор просто неисправен ( и что это бывает часто)-отправили в ремонт
GlazkovD
16.09.2014, 09:03
У меня была подобная штука с ПЛК73.
Перепрошил (CodeSYS не видит, прошивалка которая на диске идет) видит.
Не помогло. Нашел обрыв перемычки в кабеле КС1. Вроде восстановил, все заработало.
Были некоторые нарекания к КС1 (пропадала связь, то есть то нет, там перемычка в кабеле есть).
Починил ее. Может в ней дело, или в перепрошивке. Сейчас все работает на ура.
В гарантийку по не пропаянному проводку (в DB9 разъеме) обращаться не стал. Дольше выйдет.
Глюки отмечены на ОС WIN7 SP0 X64.
Конвертер- какой то ICPDas на базе PL2303 чипа.
Больше проблем не было.
C RS232 разобрался а теперь проблема с RS485 на ПЛК63-НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С СП270
Кто может помочь?
Кабель -витая пара-проекты прошиты в ПЛК63 и СП270
ЕСТЬ мнение , что протокол modbus не пролностью реализован и поэтому не удается реализовать работу сп270 мастер и плк63 слейв
пока получается только наоборот
кто может просветить?
ЕСТЬ мнение , что протокол modbus не пролностью реализован и поэтому не удается реализовать работу сп270 мастер и плк63 слейв
пока получается только наоборот
кто может просветить?
С ПЛК в комплекте идет диск. Смотрите пример на диске "03_04_PLC63+SP270[Master]".
выяснилось что при работе плк63 в режиме слейв и панели сп270 можно общаться только через области 82-331 и регистры должны идти в dwrod адресации с адресами через 8 слов те не подряд
выяснилось что при работе плк63 в режиме слейв и панели сп270 можно общаться только через области 82-331 и регистры должны идти в dwrod адресации с адресами через 8 слов те не подряд
Это смотря к какому типу переменных обращаться
14571
СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ
А КАК ПОРАБОТАТЬ ПО ПРОЕКТУ НА CODESYS
это предложение для petera
ПОЧЕМУ один проект пишется .pro
а другой зависает
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot