PDA

Просмотр полной версии : Регулирование температуры.



Белов Евгений Владимирович
11.08.2014, 10:59
Здравствуйте, столкнулся с задачей контроля и регулирования температуры подогрева ванн посредством водяной рубашки, которая в свою очередь обогревается трубчатыми электрическими нагревателями.Т.е контроль и регулирование температуры рабочей среды с передачей сигнала на тены. рабочие среды : -56% серная кислота,(86С)
-концентрированный платиновый электролит, среда кислая(80-100С)
- разбавленный платиновый электролит среда нейтральная (60-70С)
Есть какие нибудь соображения ??

14003

на каждой ванне стоят 9 тэнов по 2 КВт, точность измерения +- 5 градуса

Павел Братковский
11.08.2014, 18:16
как я понял вам надо подобрать и установить датчики и собственно приборы которые будут осуществлять контроль и регулирование???
какая точность регулирования???

с вторичными приборами все просто например трм1 сколько точек столько и трм1 или взять
трм138 у него по мойму 8 точек
а вот датчики и линии связи надо подобрать исходя из условий окружающей среды

вторичные приборы выносить всяко придется

Павел Братковский
11.08.2014, 18:21
для поддержания уровня приборы сау-мп и кондуктометрические зонды

Алексей ПМ
11.08.2014, 23:03
Либо ПЛК и блоки согласования с датчиками уровня и температуры.

Белов Евгений Владимирович
12.08.2014, 06:14
как я понял вам надо подобрать и установить датчики и собственно приборы которые будут осуществлять контроль и регулирование???
какая точность регулирования???

с вторичными приборами все просто например трм1 сколько точек столько и трм1 или взять
трм138 у него по мойму 8 точек
а вот датчики и линии связи надо подобрать исходя из условий окружающей среды

вторичные приборы выносить всяко придется

Совершенно верно, точность регулирование -+5 градуса, В ванне установлены 9 тэнов по 2 Квт

Белов Евгений Владимирович
12.08.2014, 06:17
для поддержания уровня приборы сау-мп и кондуктометрические зонды
Для контроля уровня хочу применить Овен САУ-М6, датчик ДС.ПВТ. считаю лучше не найдёшь

Павел Братковский
12.08.2014, 09:28
Для контроля уровня хочу применить Овен САУ-М6, датчик ДС.ПВТ. считаю лучше не найдёшь

сау мп успешно работают в течении 6-ти лет на водонапорной башне и в расширительных емкосях что мне нравится промежуточного оборудования городить не надо


Совершенно верно, точность регулирование -+5 градуса, В ванне установлены 9 тэнов по 2 Квт

при подборе например трм-ов надо бы оценить инерцию нагрев-остывание , ну на +-5 гр. я думаю выходное реле на трм подойдет

Белов Евгений Владимирович
12.08.2014, 11:54
при подборе например трм-ов надо бы оценить инерцию нагрев-остывание , ну на +-5 гр. я думаю выходное реле на трм подойдет - можно по подробнее

Павел Братковский
12.08.2014, 13:41
если вы поставите трм с выходом реле то при регулировании он будет тупо вкл-откл тэн т.е. когда он откл тэны они по инерции будут какое то время греть (зависет от мощности тэн)

выставите температуру на приборе 60 гр. а на деле может получится 67гр.
так-же и с вкл. может получиться вкл будете на 60 гр. а пока тэны прогреются ванна остынет

хотя я думаю что вряд-ли вас коснутся такие проблемы

а еще у вас 9 тэн то можно взять трм 2-х канальный и сделать основной разогрев т.е. все тэны и поддержку например 5 тэн
тогда точность поддержания температуры возрастет (тут нужно поэксперементировать)

Белов Евгений Владимирович
12.08.2014, 15:03
ТРМ работает со всеми термосопротивлениями? или с определёнными. для агрессивных сред хочу поставить тсп 0505 14039

Павел Братковский
13.08.2014, 12:03
да под ваши настраевается