PDA

Просмотр полной версии : Глас вопиющего в пустыне: Замена ТРМ-1М



denick
09.08.2014, 14:25
Имеется у меня в доме система отопления с нагревателем ZOTA-15кВт и автоматикой, собранной на ТРМ-1М и трёх твердотельных реле HD-4044.ZD3 на радиаторах РТР061. Запарило, если честно, регулировать t нагрева теплоносителя в межсезонье (да вообще за зиму). Имею желание поставить "голову" со входящими датчиками наружного, внутреннего воздуха и с температурой теплоносителя. Кто что посоветует?

ALFIX
09.08.2014, 14:56
Если по-хорошему, то ТРМ-32, но вот "косячек"...ваша система к этому регулятору не подойдет.

denick
09.08.2014, 17:14
Да, я смотрел на него ещё год назад, только никто мне не сказал, какое критичное время удержания реле на открытие КЗР. А это решающее значение в моём случае. Если есть отсечка через, скажем, минут 10, то это не подходит, так как в самый сильный мороз нагреватель вообще по 20 минут работает и 2 минуты "отдыхает".

ASo
09.08.2014, 17:16
ТРМ148
Избыточен, но подойдет.

Алексей ПМ
11.08.2014, 08:46
как вариант 1 - трм132м с выходом на кзр 0-10в, который подключается на вход ПР114, в котором реализован алгоритм делителя на 3 ступени по 3 релейным выходам. и бп для подачи напряжения управления на HD. либо приобрести трехфазный регулятор мощности 17Квт, например, с управлением 0-10В.
второй вариант - просто ПР114, с панелью оператора или без. хотя в Вашем случае считаю ее желательной.
Ваш случай - на нагревателях, поэтому создание алгоритма будет несложным.
и в том, и в другом случае, система включения становится не дискретной, а аналоговой пропорциональной, как минимум, что уже хорошо.

rwg
11.08.2014, 09:47
Устройство с не менее, чем 3 входами под термометры сопротивления и не менее, чем 3 дискретными выходами - это ПЛК63 (ПЛК73). Не дёшево, зато всё в одном + экран и связь с компьютером. Получите удовольствие от работы. ПР114 не умеет работать с термометрами сопротивления. Если примените преобразователи сопротивление-ток, вариант будет бюджетнее, но ... не такой интересный. А без ПЛК или ПР управлять 3 уровнями мощности по-моему никто не может. Непонятно, как ТРМ справлялся.

Алексей ПМ
11.08.2014, 10:50
rwg, полагаю - рАзом. сигнал на все три одновременно.
варианты регулирования мощности по датчику температуры или давления на 1-4 ступени есть, но у других производителей, и без контроля улицы и помещения. только "1 датчик - 1...4 ступени дискретно шагово", + дискретный вход на смещение уставки на предварительно заданную величину. это максимум из готовых продуктов.
так же есть трм2, на нем можно реализовать 2 ступени. есть ТРМ138, тоже весьма функциональный прибор.

rwg
12.08.2014, 09:01
rwg, полагаю - рАзом. сигнал на все три одновременно.

Тогда можно применить ТРМ212, в нём настроить график "Температура на улице / Температура внутри", в качестве температуры внутри можно использовать на выбор температуру в помещении, температуру воды на выходе котла, температуру воды на входе в котёл или последовательно соединённые термометры ТСМ50 на выходе котла и вход в котёл (работает как средняя температура в батареях с градуировкой ТСМ100). Или ТРМ12 и стабилизировать температуру в доме. Последний вариант самый примитивный, но самый надёжный.

Ya_Pavel
13.08.2014, 13:52
Тогда можно применить ТРМ212, в нём настроить график "Температура на улице / Температура внутри", в качестве температуры внутри можно использовать на выбор температуру в помещении, температуру воды на выходе котла, температуру воды на входе в котёл или последовательно соединённые термометры ТСМ50 на выходе котла и вход в котёл (работает как средняя температура в батареях с градуировкой ТСМ100). Если нагреватель электрический, то имеет смысл взять ТРМ212 с аналоговыми выходами и вместо трех реле установить усилитель мощности, согласующийся с выходами ТРМ212 (и напряжением управления) Если бюджет позволяет.