Просмотр полной версии : ПЛК100-24.Р-М
Здравствуйте! Приобрели ПЛК100-24.Р-М, подключил на столе к ноутбуку через USB. При первом же включении показалось странным то что не было звукового сигнала и светодиоды не моргнули, светодиод питание горит. Подключив к ПК обнаружилось новое устройство, драйвер установился. Запустил CoDeSys создал пустой проект, настроил соединение с ПЛК, связь установилась, но светодиод на ПЛК "Связь" не горит, а также не работает кнопка старт-стот и сброс. Попробывал по управлять дискретными выходами, реле щёлкают а светодиоды не горят. Сейчас ПЛК вообще не определяется. В чём может быть дело?
lara197a
09.08.2014, 12:35
Пустой, без программы, с разряженым АКБ может и не пикать.
Оставьте подключенным к питанию.
После этого попробуйте:
Зайдите в диспетчер задач и посмотрите что с устройством.
Если определяется не правильно, попробуйте произвести сброс(дырка в ПЛК).
После этого переподключите еще раз.
Если не заработает, то пробуйте на др. ПК.
Если не заработает, то возможно не исправен.
Можно ли заменить в ПЛК100 реле на транзисторы?
Можно ли заменить в ПЛК100 реле на транзисторы?
Можно, только зачем ?
Сгенерировать на выходе ШИМ сигнал
Сгенерировать на выходе ШИМ сигнал
Убери реле, получится транзисторный выход с ОК. Только, скорее всего, не будет гальванической развязки.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot