ПЧВ1, частотник 1,5 кВт, двигатель 0,25кВт. Знаю, что подобран привод неверно, но так получилось.
1. Не отключается (не падает в ошибку) при превышении тока двигателя.
2. При отключенном двигателе и включенной функции контроля обрыв фазы АД (4-58) тоже нет никаких ошибок, частотник, типа, работает.
Настройки параметров 4-ой группы надо сделать корректно и использовать встроенный ПЛК.
Отвечу сам себе, может кому пригодится. Действительно, в ПЛК настраивается компаратор до желаемого тока и при его достижении привод останавливается.
НО
Не получилось с таймером на значение тока ( исключить пусковой ток), да сильно и не старались...
Нет никакой индикации, что привод остановился аварийно. т.е. просто остановился и всё.
Все это работает только в режиме дистанционного пуска ( в ручном привод не останавливается ). Возможно не разобрались до конца.
Трофимов Артем
11.08.2014, 11:23
ПЛК работает только в дистанционном режиме по условию запуска ПЛК.
если Вы указали отключение по компаратору, которое срабатывает до срабатывания защиты, то индикации не будет. Вы можете использовать встроенное в ПЧВ реле как сигнал ошибки , при останове двигателя по Вашему условию. и подключите сигнальную лампу к реле для наглядности.
... ну можно и какой-нить аналоговый выход вписать на индикацию ... тут уж от изворотливости ума всё зависит ;)