PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60М



freedom
06.08.2014, 12:52
Здравствуйте, опытные эксплуататоры плк ОВЕН! Столкнулся с данным контроллером впервые. После пропадания питания программа в плк остается, а время и дата слетают. Наладчик обяснил это тем, что неправильно загружен проект... Подскажите, плз, алгоритм загрузки ИЗМЕНЕННОГО проекта со "вбиванием фактических времени и даты...

Nts
06.08.2014, 13:23
если слетает время, то скорее всего дохлый аккумулятор(внутри ПЛК припаян к плате)

alex55
12.08.2014, 21:52
Включить плк на несколько часов и проверить в модуле "статистик" состояние акм батр- время работы после выключения питания и.. сделать вывод.

Евгентий
12.08.2014, 22:47
Привет всем! Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110 в работе? Конфигурация железа такая: ПЛК 110, Панель DELTA DOP-B615 на первом RS-485, 6 дискретных и 1 аналоговый модули ввода/ вывода Seneca на втором порту RS-485. Проект не большой, регулирований нет, только сплошь логика управления насосами и отображение дискретных уровней в емкостях. Проблема в зависании контроллера вобщем на ровном месте. Перестают опрашиваться порты - оба!!! Никаких реакций на входные сигналы самого контроллера! После перезагрузки все восстанавливается, все работает. Причем работать может долгое время, а может и через короткий промежуток времени. Проект заливаю через Ethernet.

capzap
13.08.2014, 06:07
Поставте модуль button

IVM
13.08.2014, 11:27
Читай здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1105 пост#3.

Евгентий
18.08.2014, 16:48
Дааа! Походу ПЛК-110 это кладезь всевозможных сюрпризов! Имеем 2 одинковых ПЛК-110. Один сохраняет при выключении питания заданные оператором уставки, а другой сегодня отказался напрочь это делать. Перезаливали софт, в обоих контроллерах он одинаковый. Не помогло. Что за фигня кто скажет?

melky
18.08.2014, 16:54
Села батарейка! (с) ??

Евгентий
18.08.2014, 17:03
Странно села я скажу! Сегодня контроллер включили все уставки были на месте. Перезалили отредактированный софт и все он перестает удерживать заданные переменные в области ввода. Полдня был выключен до этого было все в норме!!! Кстати какое напряжение батарейки должно быть? Я замерял там 4 вольта.

Валенок
18.08.2014, 17:44
Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2

Дмитрий Артюховский
18.08.2014, 19:51
Работа сохранения ретаин и часов связана с аккумулятором. Номинальное напряжение 3.6В. При пропадании внешнего питания, ПЛК еще некоторое время работает, расходуя заряд аккумулятора, потом записывает ретаин переменные на внутренний флеш. Далее, выключенный ПЛК расходует аккумулятор на работу часов, постулируется что до месяца.

Фишка в следующем, - аккумулятор очень долго заряжается, т.е. однократное выключение расходует энергию, пары часов зарядки. И несколько последовательных выключений, в течении небольшого времени, выносят аккумулятор в "ноль", и очередная запись ретаин сбоит.

Напряжение на аккумуляторе лучше всего смотреть через модуль статистики. Кстати, если вы хорошо померили и на нем действительно 4 В - то акк скорее всего дохлый, и при снятии напряжения питания - напряжение на нем очень быстро упадет.

Уменьшайте время работы на аккумуляторе после выключения и храните значения переменных в файлах, которые сами записываете.

ЗЫ. ждем новый ПЛК110 в котором обещали память другого типа!!

Евгентий
18.08.2014, 20:21
Ну уж на счет зарядки аккумулятора - более месяца контроллер пахал не вырубаясь. Сегодня только утром его отключали на полдня всего! Я сам лично его включал все перменные были на месте! Говорю же проблема появилась именно после заливки подредактрованного софта! Ладно бы с редактированием напортачили, так второй запасной контроллер ведет себя вполне адекватно с этим же софтом!!! Как то не айс получается оператору забивать уставки заново после каждого отключения.

Если напруга номинал 3,6 вольта, меряно исправным и НЕ дешевым прибором, то почему тогда 4 вольта на нем это свидетельство его дохлости? Причем меряно не сразу после выключения, а по истечении времени за которое дохлый бы уже додох окончательно.

Если вспомнить что количество перезаписи загрузочного софта ограничено, аж до 50 тыс раз, то тоже не вяжется - проект то загрузочный сохраняется. Какие еще соображения у кого?

Евгентий
18.08.2014, 20:24
Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2


Завтра попробую так сделать. Надо спасать ситуацию через два дня будем запускаться.

Евгентий
18.08.2014, 20:29
Кстати я выше писал по поводу зависания - это именно данный экземпляр сегодня так исполнял. Закрадывается мысль: - А не косячный ли контроллер?

SBER
22.08.2014, 01:04
Вопрос скорее всего в конкретном контроллере. Плк овен с дельтовскими панелями работают без проблем. Похожие симптомы у меня были с плк100 - вспухли конденсаторы на нижней плате.

Евгентий
12.09.2014, 21:10
Вечер добрый всем! На днях, как появилось время, разобрался с ПЛК110. А ведь правда проблема с аккумулятором возникла! Видимо была нехватка тока для перезаписи данных в момент отключения. Сбило с толку то, что дата была на месте и часы не сбивались. Запаял свежий аккум и все стало сохраняться. Надо признаться конечно, что контроллер не один год лежал в загашнике. :) Тока почему батарея сразу не проявила себя? Насчет зависания - прописал модуль button, по рекомендациям выше, почти месяц уже - полет нормальный! Дальше посмотрим, всеравно придется еще софтину дорабатывать и наращивать функционал системы управления. Спасибо всем, кто откликнулся!!!