PDA

Просмотр полной версии : Измерение температуры воздуха высокого давления



ОльгаКИП
05.08.2014, 19:32
Здравствуйте!
Вместо устаревшего термометра манометрического ТПП-СК надо подобрать устройства для измерения температуры воздуха и сигнализации с помощью релейного контакта о выходе температуры за установленные пределы. Условия работы: Т=0...+100град С, Р=40МПа. Длина погружения термобаллона 125мм.
Подойдут термопара (или ДТС) с ТРМ1 для этих целей или есть лучше вариант? Есть у термодатчиков ограничение по давлению?

ALFIX
05.08.2014, 21:35
Насколько помню, почти все датчики температуры серии ДТС, работают при Ру до 10МПа

ОльгаКИП
05.08.2014, 22:11
И правда, в технических характеристиках условное давление ДТС и ДТП 10МПа. Что же нам выбрать другое подходящее?

lara197a
05.08.2014, 22:42
Диапазон температур?

ОльгаКИП
06.08.2014, 08:20
Диапазон температур 0-100 град С

Baitullin
06.08.2014, 08:41
Может быть, гильзу стоит подобрать на нужное давление? У "Овен"а до 25 МПа гильзы есть... на 40 у стороннего производителя придется искать.

ЗЫ Вопрос в оффтоп: а для чего нужен воздух с давлением 40 МПа?

lara197a
06.08.2014, 08:43
Поставьте DS1820 в гильзе.

Baitullin
06.08.2014, 08:46
Поставьте DS1820 в гильзе.

Электроника до 85 адекватно работает вроде как... Не пойдет ИМХО

lara197a
06.08.2014, 08:57
-50.... +125 однако

Baitullin
06.08.2014, 09:11
-50.... +125 однако

Ок, сдаюсь. :D Вот только к ТРМ его не подключишь однако. Так что легче ТРМ+подходящий датчик+подходящая к нему гильза на 40 МПа (посмотрел, встречаются до 80 МПа вроде).

ОльгаКИП
06.08.2014, 10:04
Может быть, гильзу стоит подобрать на нужное давление? У "Овен"а до 25 МПа гильзы есть... на 40 у стороннего производителя придется искать.

ЗЫ Вопрос в оффтоп: а для чего нужен воздух с давлением 40 МПа?

Это воздух из компрессора, по нормам нужно выполнить контроль температуры выходящего воздуха с блокировкой двигателя.
Не совсем разобрались: гильза будет защищать датчик от давления или она только от механических воздействий и для удобства замены датчика?

Baitullin
06.08.2014, 10:11
гильза будет защищать датчик от давления или она только от механических воздействий и для удобства замены датчика?

Именно так по всем пунктам без или :)

Единственное, что надо понимать - чем больше давление, тем толще стенка гильзы и меньше скорость реакции датчика на изменение температуры. Но при 40 МПа приходится смириться с этим ИМХО...

ОльгаКИП
06.08.2014, 10:12
Поставьте DS1820 в гильзе.

Спасибо, т.е опять же гильза будет от давления защищать? Из длинного описания на датчик не поняла, какой у него выход и какое питание на него подавать?

ОльгаКИП
06.08.2014, 10:15
Так что легче ТРМ+подходящий датчик+подходящая к нему гильза на 40 МПа (посмотрел, встречаются до 80 МПа вроде).


ДТС 035-50М.А3.120
Гильза ГЗ приварная-125-18 Ру=40МПа
ТРМ1-Н.У.Р
Вот такой набор подойдет?

ОльгаКИП
06.08.2014, 10:18
Именно так по всем пунктам без или :)

Единственное, что надо понимать - чем больше давление, тем толще стенка гильзы и меньше скорость реакции датчика на изменение температуры. Но при 40 МПа приходится смириться с этим ИМХО...

Понятно! Будем иметь в виду эту инерционность

Baitullin
06.08.2014, 10:29
ДТС 035-50М.А3.120
Гильза ГЗ приварная-125-18 Ру=40МПа
ТРМ1-Н.У.Р
Вот такой набор подойдет?

ну, если гильза к датчику подходит, то да... размеры лениво сравнивать:o

маслица в гильзу залить только не забудьте... ну или термопасты какой...

ОльгаКИП
06.08.2014, 10:31
Спасибо! размеры и сами еще будем уточнять:)

lara197a
06.08.2014, 10:55
протокол 1-wire.
можно получать данные прямо в ПК иди на индикатор к примеру СМИ . Используют конвертер.
питание конвертера +5 или 24в. Передача данных и питание по 2-х или 3-х проводной схеме.
На одной линии можно подключать параллельно много датчиков.
сигнал цифровой. не требует корректировки.
разрешение 9 или 12 бит(программно)

ОльгаКИП
06.08.2014, 12:19
Спасибо! Будем теперь выбирать из 2-х вариантов!