PDA

Просмотр полной версии : СПК110 - кто пробовал?



vladimir_prg
05.08.2014, 17:05
Вижу у некоторых до сих пор возникают трудности с стабильностью связи по модбас с модулями у СПК207.
Вот решил я испытать СПК110. Кто-нибудь пытался ее использовать в своей кулинарии? Как у нее предстоит вопрос с пресловутой связью по модбас с несколькими модулями??
Такие же пляски с прошивками как СПК207 или сел и поехал??

Александр Ч.
06.08.2014, 10:32
У меня на столе СПК110, прошивка 3.407, CS 3.5/3/5, таргет 3.5.3.40, Modbus COM 3.4.0.0, Modbus_Master 3.5.3.0, Modbus_Slave Port 3.5.3.0 , Modbus_Slave Port1 3.5.3.0. Связь отличная уже пару месяцев, на связи МВ110-224.2А и МУ110-8Р. Протокол Modbus RTU,9600,8,N,1,8. Кабель-витая пара , распотрошил провод интернетовский. Подключение устройств последовательно-друг за другом.
Аналогично по СПК107, панель уже на объекте в связке с МВ110-8А(2 шт.) и МУ110-32Р(временно заменен на 8Р). Были неприятности по использованию входа МВ110 в режиме дискретного входа(провода протянули в силовой шкаф-помеха периодически приводила к сбою). Также был замечен нюанс-после замены 32Р на 8Р, отправка команды на включение допустим реле 9 и т.д.(осталось в программе) происходит сбой по обмену с МУ110. Пришлось вносить коррекцию в прогу, убирать "лишние" реле.