Имеется следующая задача: реализовать связь ПК, на которой установлен Trace Mode v6, с ТРМ212 по протоколу Modbus RTU. А если быть точнее, то удаленно задавать уставки регулирования.
Чтение уставки реализовать получилось, а вот запись не проходит, все запреты на изменение настроек ТРМ212 сняты.
Подскажите, пожалуйста.

capzap
04.08.2014, 08:06
Диапазон значений уставок хоть какой?

danilamaster
05.08.2014, 03:44
Величина, которую пытаюсь записать, входит в диапазон возможных значений уставки. Через протокол ОВЕН уставку изменить получается.

capzap
05.08.2014, 08:34
Величина, которую пытаюсь записать, входит в диапазон возможных значений уставки. Через протокол ОВЕН уставку изменить получается.

Ну не хотите назвать, не надо, мне то что у меня работает

danilamaster
06.08.2014, 03:39
Диапазон от 3,5 до 7. Как от диапазона может зависеть возможность задания уставки?

capzap
06.08.2014, 08:14
Странно,с одной стороны как и предполагал уставка меньше десяти,а они в приборы не пишутся, с другой запись в интах значит писаться должно как минимум от 35 и выше

Charly
10.09.2014, 10:17
Попробуй подключить через MasterOPC Universal Modbus Server

papagen
23.01.2015, 12:32
Нужно учитывать какой функцией записываются значения.
Если читаете-пишите через KepServer, то он пишет по умолчанию функцией 06,
а трм воспринимает только функцию 10 для записи. В KepServer надо отключить галочку
use Modbus fuction 06 for single register whrites (вкладка setting свойств устройства) и будет вам счастье.
В Lektus ОРС всё пишется по умолчанию.
Что касается отображения параметров задания и величины на входе (и некоторых других) -
смотрите параметр положение десятичной точки dP1, т.е надо применять линейное масштабирование параметров
в соответствии с dP1.