добрый день!
есть ПЛК110-24.30.Р-М, которым нужно управлять светом в квартире:
- лампы накаливания 220В
- энергосберегающие лампы 220В
- галогеновые лампы 12 В
- светодиодные лампы (пока не знаю номинал)

Могу ли я подключать все эти лампы напрямую к выходам ПЛК? или нужно что-то еще? что?
Правильно ли я понимаю, что для каждой гальванической группы должно быть одно напряжение?

Большое спасибо!

capzap
02.08.2014, 08:43
смелее пользуйтесь функцией поиск на форуме, под Вашу тему подходит ключевая фраза умный дом

melky
02.08.2014, 09:02
Про лампы накаливания и галогенные тоже было на форуме, необходимо ставить дополнительные реле, иначе со временем придется вскрывать ПЛК для замены встроенных реле. При пуске высокий ток и при перегорании лампы контакты реле подгорают.

з.ы. делал человеку на ПР110 несколько групп освещения, уже 2 релюхи поменял внешних. Устанавливал прозрачные реле Finder, по ним очень хорошо видно пригорание контактов.

IVM
02.08.2014, 10:51
Брось ты это, если не хочешь геморроя. Сдохнет однажды твой ПЛК и будешь в потьмах сидеть. Заменить/починить ПЛК это тебе не пробку электрическую поменять.

melky
02.08.2014, 11:11
IVM всегда можно сделать ручной режим.
Хотя лично я не вижу смысла именно для освещения. Конечно применять ПЛК только для освещения это как по воробьям из пушки.
А вот ПР110 самое то для групп, где много кнопочных выключателей - управление из 3-х и более мест. Оправдано, так как стоимость одного тригерного реле того же Шнайдера стоит как половина ПР, и это только одна группа. ПР же потянет от 4 до 8 групп, в зависимости от модификации. Да и поменять его не проблема в течении одного дня...

IVM
02.08.2014, 12:09
всегда можно сделать ручной режим.
А ты представляешь сколько дополнительно проводов будет ?

Да и поменять его не проблема в течении одного дня...
Вот и будешь сидеть без света целый день, если есть резервное ПР. А если резерва нет, то неизвестно сколько.

bladerunner
02.08.2014, 12:36
смелее пользуйтесь функцией поиск на форуме, под Вашу тему подходит ключевая фраза умный дом
Всем спасибо! Поиск действительно рулит... Ответы нашлись в теме, которую я же и стартовал :o


Про лампы накаливания и галогенные тоже было на форуме, необходимо ставить дополнительные реле, иначе со временем придется вскрывать ПЛК для замены встроенных реле. При пуске высокий ток и при перегорании лампы контакты реле подгорают.
з.ы. делал человеку на ПР110 несколько групп освещения, уже 2 релюхи поменял внешних. Устанавливал прозрачные реле Finder, по ним очень хорошо видно пригорание контактов.

Контакты подгорают только при перегорании ламп или при пуске тоже? Если ставить только энергосберегающие и светодиодные?
И подскажите, пожалуйста, как вы монтируете реле Finder? Может быть какие-то фотографии есть?



Брось ты это, если не хочешь геморроя. Сдохнет однажды твой ПЛК и будешь в потьмах сидеть. Заменить/починить ПЛК это тебе не пробку электрическую поменять.

Назад пути нет. Дурная голова, как известно... Если будет все плохо - поменяю на Siemens или что-нибудь еще.


IVM всегда можно сделать ручной режим.
А вот это хорошая идея. Надо будет ее хорошенько продумать.

melky
02.08.2014, 12:50
IVM Овеновские ПР имеются в наличии. Поехал, купил, вернулся, прошил, поменял - день, это было утрировано.
Если оно применяется вместо тригерных реле, то управление освещением из щита, самое простое, фонарик и отвертка решают включение света. Ну и если подумать, то при использовании промежуточных реле установка в щите небольших переключателей так же решает проблему ручного управления.
Например таких, как применены здесь http://www.owen.ru/catalog/plati_i_emulyatori_signalov/opisanie.
bladerunner монтирую так же, как и автоматы защиты, на DIN рейку.

Если таки используете ПЛК, то управление из щита рекомендую. ПЛК все-таки другой ценовой категории, и при этом держать такой же в резерве не гуманно для собственного кармана.
Другой вопрос, что еще вы собираетесь повесить на ПЛК ? может ЗИП будет оправдан.

Обычно лампы накаливания как раз и перегорают в момент включения, заодно выбивая автомат группы. так что промежуточные реле никогда лишними не будут, тем более тогда ПЛК можно применять с транзисторными выходами, а промежуточные реле на 24В. ИМХО, это оптимальное решение.

bladerunner
04.08.2014, 10:50
IVM
Обычно лампы накаливания как раз и перегорают в момент включения, заодно выбивая автомат группы. так что промежуточные реле никогда лишними не будут, тем более тогда ПЛК можно применять с транзисторными выходами, а промежуточные реле на 24В. ИМХО, это оптимальное решение.

я правильно подобрал промежуточное реле - Finder 40.52.9.024.0000? и еще вопрос - имеет ли смысл поменять ПЛК с модификации с реле на транзисторные ключи? какие плюсы/минусы в обоих вариантах?

melky
04.08.2014, 12:17
bladerunner ну да, я такие релюхи и применял. 8А контакты.

Смысл менять есть, только если вам для чего-то нужны выходы с ШИМ управлением. Например регулировать нагрев чего-нить посредством Твердотельного реле. Просто щелкать не будет, так как нет реле. Можно ТТР конечно и для вкл. выключения использовать, но это жирно и они имеют ток утечки, для поного отключения все равно нужны реле.
Если только для света, та пофигу наверное, внешние реле все равно щелкают.

bladerunner
06.08.2014, 10:17
bladerunner ну да, я такие релюхи и применял. 8А контакты.

Смысл менять есть, только если вам для чего-то нужны выходы с ШИМ управлением. Например регулировать нагрев чего-нить посредством Твердотельного реле. Просто щелкать не будет, так как нет реле. Можно ТТР конечно и для вкл. выключения использовать, но это жирно и они имеют ток утечки, для поного отключения все равно нужны реле.
Если только для света, та пофигу наверное, внешние реле все равно щелкают.

Спасибо. А транзисторные ключи не будут ли быстрее работать? Два реле - мне не очень нравятся интуитивно... Если все равно стоят промежуточные реле, то наверное идеологически правильнее с транзисторными ключами... И механики меньше.

bladerunner
06.08.2014, 10:20
IVM Овеновские ПР имеются в наличии. Поехал, купил, вернулся, прошил, поменял - день, это было утрировано.
Если оно применяется вместо тригерных реле, то управление освещением из щита, самое простое, фонарик и отвертка решают включение света. Ну и если подумать, то при использовании промежуточных реле установка в щите небольших переключателей так же решает проблему ручного управления.
Например таких, как применены здесь http://www.owen.ru/catalog/plati_i_emulyatori_signalov/opisanie.
bladerunner монтирую так же, как и автоматы защиты, на DIN рейку.


Спасибо. Хорошая идея. У меня была (и пока остается) идея сделать запасной вариант на программируемом реле. Цена вопроса 2000 р.