Добрый день. Организацией сетей занимался мало. Возник такой вопрос. При подключении Минитерма к компьютеру по RS-232 прибор определяется. Но мне надо его опрашивать по RS-485. Попробовал подключить, как показано на картинке. Прибор не определяется. Каким образом решить эту проблему? Спасибо.13842.

mkv
31.07.2014, 16:36
Мне нужна привязка к RS485 (она уже организована и работает), а не к локальной сети.

and909
31.07.2014, 17:35
Пробовали связывать на столе? Rx-Tx и Tx-Rx где подключили?

mkv
31.07.2014, 19:11
Пробовали связывать на столе? Rx-Tx и Tx-Rx где подключили?
Да, собирал всё на столе. Может дело в самом ОРС сервере. Я использую сервер МЗТА. Кстати они его с сайта удалили. Прибор минитерм 400.25.79.(довольно старая модель). Он стоит в блоках управления приточной вентиляции ВЕНТ 401. Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается. А когда Минитерм подключаю напрямую по RS-232 без преобразователей АС3-М - опрос идёт нормально.
Спасибо.

and909
31.07.2014, 20:15
У меня на работе есть 2 свободных АС3-М, завтра проверю связку, отпишусь.

and909
01.08.2014, 09:44
Проверил, всё работает.

http://savepic.ru/5479625m.jpg (http://savepic.ru/5479625.htm)

mkv
01.08.2014, 10:04
А что у Вас в компе стоит. Чем Дельту опрашиваете. Я на выходе прибор не ставлю, просто закорачиваю Rx и Tx. Скорее всего у меня сервер, который опрашивает сеть не хочет с АС3-М работать. Я уж думал АС3-М не рабочие. Проверил через конфигуратор на ТРМ 202 - всё работает.

and909
01.08.2014, 10:54
Где вы комп на фото увидели?
Связка ПЛК-панель по RS232. В контроллер воткнут стандартный кабель ПЛК-панель. Разъем, который должен втыкаться в панель через переходник мама-мама (три проводка) в АС3-М №1, --- RS485---АС3-М №2 --- панель RS232.

mkv
01.08.2014, 11:14
У меня немного не так. На компьютере установлена Скада. В Скаде ОРС сервера, которые опрашивают установленные на производстве приборы. ( в основном ОВЕН и частотники Дельта. Решил добавить в Скаду Минитермы. А с ними получается проблема, т.к приточки находятся на значительном удалении от компа. Сеть RS-485 уже проложена. Вот я и пытаюсь к этой сети привязать Минитермы.

and909
01.08.2014, 11:36
У Минитермов такой-же протокол (Modbus RTU/ASCII)? Если другой, то в той-же сети разные протоколы скорее всего не уживутся.
По опыту, у меня в сети 485 стоят расходомеры с 232 через АС3-М и нормально работают. Использую Lectus OPC.
Попробуйте опросить прибор другим ОРС, что-ли.
Можно проверить работу АС3, подключив его 485 к работающей сети, а 232 к компу и помониторить обмен через сниффер, например:
SERIAL PORT MONITOR - PORT MONITOR, SNIFFER AND ANALYZER FOR REAL OR VIRTUAL COM AND RS232, RS485, RS422 PORTS (http://www.aggsoft.com/serial-port-monitor.htm)

mkv
01.08.2014, 11:50
АС3-М рабочие. Я их проверял на ТРМ202 через конфигуратор. Всё работает. А вот у Минитермов протокол не Modbus. Вот по этому скорее всего сервер с АС3-М не работает. Минитермы древние. Под них специально писали ОРС сервер. А так вообще у нас инсатовский сервер для протокола Modbus и Овеновский для протокола Овен. Спасибо за помощь. Попробую другие сервера. Ещё раз спасибо.

BETEP
01.08.2014, 12:40
ОРС сервера,......................... Сеть RS-485 уже проложена. Вот я и пытаюсь к этой сети привязать Минитермы.

Т.е. в этой сети уже есть мастер (ОРС), а вы туда ещё одного пихаете? или на один порт компа два ОРС пристроить пытаетесь?

mkv
01.08.2014, 13:27
Т.е. в этой сети уже есть мастер (ОРС), а вы туда ещё одного пихаете? или на один порт компа два ОРС пристроить пытаетесь?
Почему на один.....На одном порту Insat Modbus сервер, на другом ОВЕН сервер, на третьем панель оператора. Теперь на четвёртый хочу Минитермы прилепить. В кабеле 4 витые пары. Три уже используются. Осталась одна.

BETEP
01.08.2014, 14:15
Похоже что у них протокол полудуплекс.
т.е. связь будет только если 232---422---232
т.е. одной оставшнйся пары не хватит.

Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается..
Как он может вернуться, если прослойка из RS485?

mkv
01.08.2014, 14:37
Похоже что у них протокол полудуплекс.
т.е. связь будет только если 232---422---232
т.е. одной оставшнйся пары не хватит.

Да! Похоже Вы правы! С такой ситуацией я ещё не сталкивался. Будем пробовать по 422 иитерфейсу. Отключу панель оператора и появится ещё одна пара. По одной приём, по другой передача. А сколько приборов можно посадить на одну линию RS-422? Спасибо!

and909
01.08.2014, 14:37
Как он может вернуться, если прослойка из RS485?
Кстати да, вариант.
Автор, нужно попробовать добавить в приборе задержку ответа (если есть), может быть АС3 не успевает переключить направление передачи.

and909
01.08.2014, 14:39
Будем пробовать по 422 иитерфейсу
Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный.

mkv
01.08.2014, 14:55
Кстати да, вариант.
Автор, нужно попробовать добавить в приборе задержку ответа (если есть), может быть АС3 не успевает переключить направление передачи.

В сетевых настройках прибора Минитерм 400.25.79, кроме сетевого адреса ничего нет....


Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный. .
Где почитать можно описание? Спасибо.

and909
03.08.2014, 13:13
http://savepic.ru/5461936.png

Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485 (http://www.logic-cell.ru/userfiles/File/logiccell/Interface.pdf)

Автор, какое расстояние до прибора? Если в районе 100 м, то по 4 проводам можно и Ethernet запустить.

mkv
07.08.2014, 15:54
Автор, какое расстояние до прибора? Если в районе 100 м, то по 4 проводам можно и Ethernet запустить.
Да прибор то у меня не один. Штук 35. В венткамерах стоят по 4-6 штук в каждой венткамере. А венткамеры разбросаны по всей территории предприятия. Просто в Скаде остались свобдные адреса. Хотел в неё засунуть для мониторинга приточки. Да смотрю заморочки получаются.....
Спасибо.

and909
07.08.2014, 16:14
Да смотрю заморочки получаются.....
Автор, в этом вся и прелесть нашей работы - разруливать заморочки.
Выкладывай документацию, будем разбираться.

mkv
07.08.2014, 21:00
Выкладывай документацию, будем разбираться.
Да в принципе, вот паспорт на Минитерм 400.25.79. это вся информация.
Если надо, могу сервер прислать. Производитель удалил его с сайта, но у меня на работе остался. В сервере библиотек на эту модель не было. Пришлось самому делать. Начал на форуме производителя вопросы задавать, так они сервер вообще удалили. Сказали, что эта модель старая и они её уже программно не поддерживают. Вот такой у нас производитель МЗТА. Хотя приточки с блоком ВЕНТ 401, работают просто отлично. Мне логика работы больше нравится, чем у ТРМ33(133).
Спасибо.

and909
08.08.2014, 07:39
Мне в документации понравилось вот это:

Справки о приобретении преобразователя И300, протокола обмена, драйверов или программ для ЭВМ по тел....

Упоминается возможность связи по токовой петле, может попробовать найти этот И300?

Не нашел в РЭ информации по сетевым настройкам, скорость порта меняется?

Если меняется, то может поэкспериментировать с преобразователем 485-232 на разных скоростях?

mkv
08.08.2014, 09:12
Мне в документации понравилось вот это:

Упоминается возможность связи по токовой петле, может попробовать найти этот И300?
Конкретно им не звонили, но на сайте ничего по И300 не нашёл. Но где-то попадалась информация (схемка) по подключению И300. Там тоже четырёхпроводная линия.


Не нашел в РЭ информации по сетевым настройкам, скорость порта меняется?
Нет, не меняется. Скорость фиксированная - 1200. И то пришлось методом тыка определять скорость.
Обидно то, что уже купили АС3-М. Я же всё на столе пробовал по RS-232. Всё работало отлично. А вот с RS-485 теперь проблема. Может попробовать через АС2-М?
Спасибо.

mkv
08.08.2014, 09:15
Попробую библиотеку прислать.

mkv
08.08.2014, 09:17
А это сервер......

and909
08.08.2014, 09:43
Может попробовать через АС2-М?
Он-то тут каким боком?
Тогда уж АС2, но он тоже довольно хитрый, посмотрите документацию в части инициализации.

Я бы потряс еще производителя и не на форуме, а по телефону.

Я вас спрашивал про расстояния от ПК до приборов и между приборами, есть еще варианты подключения.

mkv
08.08.2014, 11:14
Я вас спрашивал про расстояния от ПК до приборов и между приборами, есть еще варианты подключения.
Самая близкая венткамера 200метров, самая дальняя - 800метров. Расстояние между приборами в венткамерах от двух до двадцати метров. Интерфейс RS-485. Общая протяжённость около километра. Интерфейс протянут конкретно для Скады. Просто он проходит рядом с венткамерами. Я выше писал. Задействованы три пары. По одной работает Modbus сервер, по другой Овен сервер, по третьей (Slave), панель оператора опрашиаает Скаду.
Спасибо.

and909
08.08.2014, 12:10
В качестве крайней меры можно рассмотреть беспроводный "удлинитель" RS232 на этом:
http://www.analytic.ru/solutions/keywords/peredacha-dannyx/personalnye-radioseti-ZigBee-/
или этом:
http://www.plcsystems.ru/catalog/ICPDAS/detail.php?ID=50877
оборудовании, но мои познания в этой сфере лишь теоретические, да и оффтопно (не Овеновское) это.

Вопрос поменять Метраны на что-то современнее не рассматривается?

Боюсь, что пределы моей компетенции закончились.

Советую вам с вопросом передачи RS232 на большое расстояние по 2м проводам обратиться сюда:
http://asutpforum.ru/viewforum.php?f=12&sid=411311d1e294653eacb374d0f5782493

mkv
08.08.2014, 12:41
Боюсь, что пределы моей компетенции закончилиcь
Вы и так много помогли. Большое спасибо за помощь.