Здравствуйте!
Требуется ли к термопаре ДТПК-125-0312.400 термокомпенсированый кабель, или можно обычным проводом подключить к ТРМ1?
Дилер говорит что требуется, а в щите управления на работающей печи для плавки алюминия вроде был обычный трехжильный провод от датчика до ТРМ. Кто собирал тот щит неизвестно.
Нужно собрать еще один щит, датчик с контроллером уже заказал, а какой кабель брать? Может там модификация датчика с каким нибудь адаптером, чтобы по обычным проводам подключалось или таких не бывает?
Что будет если обычным проводом термопару подключить? Температура в печи 660 град.
Какое расстояние от датчика до прибора?
Кабель нужен именно компенсационный ХА. Можно купить у нас: СФКЭ ХА 2х0,5 или ДКТК011-0,7 ("http://www.owen.ru/catalog).
В жаропрочные датчики (типа ДТПК125) нормирующий преобразователь в головку встроить нельзя.
Если тем-ра в печи 660 град С, то зачем брали датчик на 1000 С?
О! Так быстро ответили!!!
Просто заказчик показал работающую печь по переплавке алюминиевого лома и попросил собрать такой же щит управления. Ну я и переписал параметры что там стояло и заказал у дилера Овна.
На стене щит с ТРМ1 и пускателем на 65 ампер, а из печи торчала головка ДТПК-125. Расстояние по длине провода где то 3,5-4 метра. Вот только провод меня смутил, в щите была клеммная колодка и к ней подсоединен трехжильный провод типа ввг 3х2,5. Это меня и сбивает с толку, можно ли так сделать и как это влияет на работу.
Подключать медными проводами термопары к прибору нельзя, только компенсационными проводами из того же материала, что и сама термопара, подробнее информация тут (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%E0%F0%E0).
Когда подключаете медными, у Вас появляются 2 паразитных "спая", показания на приборе будут очень сильно плавать.
Понятно, тото у них температура не точно показывает, алюминий жидкий, а в печи по ТРМу всего 645 градуса, реально там горячее.
Какая стоимость СФКЭ и ДКТК 5 метров и срок доставки, в чем у них разница, только в изоляции? Если ТРМ на дверце щита будет, эти провода при открывании дверцы изгибаться могут?
У дилера есть два куска ДКТК можно их соединять как то между собой? Или лучше цельный заказать?
Можно взять ДКТК и соединить, главное + с - не перепутать. Красная метка стоит на +.
СФКЭ имеет многожильную токопроводящую проволоку, а ДКТК -одножильную
По стоимости: ДКТК011-0,5 - 174,64 руб с НДС за метр, СФКЭ ХА 2х0,5 - 179,36 руб с НДС за метр
Понятно, беру тогда СФКЭ. Спасибо!