Просмотр полной версии : Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА
Доброго времени суток! Имеется влагоотделитель, в котором необходимо поддерживать определенный уровень столба жидкости. В верхней части емкости вакуум, -0,6 бар. Уже стоят 2 датчика давления с выходом 4-20мА, один на вакуум, другой в нижней части емкости. По разности давлений можно определить высоту столба жидкости. Плюс к этому уровень жидкости постоянно изменяется. Жидкость откачивается насосом с КЗР (имеет электропривод). Короче говоря необходимо подобрать регулятор, присматриваюсь к ТРМ212. 2 Дня пытался настроить с помощью регулятора дельта DTV и модуля SENECA Z190, не получилось.
С таким измерением уровня у Вас ничего не получится с любым регулятором. Испытано. Вроде в теории должно работать, но ....:(
Примените ПДУ-И - прибор год уже отработал на деаэраторе - от заказчика замечаний нет.
Доброго времени суток! Имеется влагоотделитель, в котором необходимо поддерживать определенный уровень столба жидкости. В верхней части емкости вакуум, -0,6 бар. Уже стоят 2 датчика давления с выходом 4-20мА, один на вакуум, другой в нижней части емкости. По разности давлений можно определить высоту столба жидкости. Плюс к этому уровень жидкости постоянно изменяется. Жидкость откачивается насосом с КЗР (имеет электропривод). Короче говоря необходимо подобрать регулятор, присматриваюсь к ТРМ212. 2 Дня пытался настроить с помощью регулятора дельта DTV и модуля SENECA Z190, не получилось.
Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.
Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.
1й датчик на вакуум - CER-1 P01-G-X106-4-A
2й датчик на уровень жидкости 8000-SAN-E-W-V-G0-G26 (-1 ...+0,2 bar).
ПДУ-И не подойдет, т.к. имеется большая вероятность загрязнения штока.
Перепад измеряют специальным датчиком разности давлений - Вам правильно сказали (пост #3).
У Овена есть: http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_differentcial_nogo_davleniya_owen_ pd200_dd/opisanie.
Если дешевле нужно, то других фирм.
система заработала, вместо Z190 установил ТРМ202ИИ, настроил фильтрацию и шкалу регистратора.
С таким измерением уровня у Вас ничего не получится с любым регулятором. Испытано. Вроде в теории должно работать, но ....:(
Примените ПДУ-И - прибор год уже отработал на деаэраторе - от заказчика замечаний нет.
Работает не только в теории, но и на практике сейчас, перед моими глазами. Главное подобрать датчики на нужный диапазон.
Ya_Pavel
20.08.2014, 15:02
Перепад измеряют специальным датчиком разности давлений - Вам правильно сказали (пост #3).
У Овена есть: http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_differentcial_nogo_davleniya_owen_ pd200_dd/opisanie.
Если дешевле нужно, то других фирм.
Для регулирования уровня в колонке вакуумного деаэратора сделали два боковых отвода, из верхней и нижней частей. Через шар. краны подсоединили выносную колонку с установленным внутри датчиком ПДУ-И.2000. Сигнал от датчика поступает к ТРМ212, который управляет клапаном КЗР-80, на выходе из деаэратора. Работает исправно полгода, точность регулирования ±1см. Ранее стоял дифманометр. При не плотности в резьбовых соединениях, вакуум высасывал воду из минусовой полости импульсной линии, уравнительного сосуда и самого дифманометра.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot