Просмотр полной версии : СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
Имеем СПК 207 WEB и четыре МВ 110. После перезагрузки СПК нормально всё работает минут 8, после чего данные с модулей ввода перестают изменяться . При подключении к СПК107 и наблюдением через конфигуратор те же модули на той же линии нормально работают. Кто сталкивался с таким? Как бороться? Говорят есть на эту тему пост пока не нашёл
поиск по словам xError, xReset укажет способ решения.
перезапуск шины -это устранение последствий проблемы,а не устранение неисправности.
можно дождаться новых прошивок для спк207
у меня 107 работают на новых прошивках стабильнее и быстрее 207.
выложите архив проекта для 207 и файлы конфигурации,может Вам смогут чего подсказать,может ошибка и в программировании\конфигурировании.
Похожая проблема на ПЛК323 Codesys 3.5 SP2. Только на xError все чисто и лампочки сети мигают на модулях, как будто опрос идет, а переменные не меняются. Начинается это также примерно через 5-7 минут работы
Трофимов Артем
19.03.2015, 11:17
Выложите Ваш проект или в личку приложите, посмотрим.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot