Просмотр полной версии : Аналоговый ввод на ТРМ и МВ



Андрей007
25.07.2014, 18:14
При подключении к ТРМ200 2 сигнала 4-20 мА запитанных от БП30-Д3, заметил,
что при подключении 1 или 2 датчиков при неизменном состоянии объекта контроля
сигнал изменяется на 0,1-0,5 мА в разных случаях. О плохом контакте речь идти не может.
Я не разбираюсь в электронике и схемотехнике, поэтому прошу подсказать как это понимать.

Проблему я устранил при помощи БП14-Д4 с независимыми каналами питания, но
вопрос в следующем: "Это только у ОВЕНа такие косяки с AI или у других производителей тоже?"
и "Со всеми ли приборами фирмы ОВЕН лучше использовать развязанные выходы БП"
Собирал системы на WAGO и Mitsubishi и ничего подобного в глаза не бросалось.

Напишите были ли у кого подобные случаи?

FPavel
25.07.2014, 22:09
Думаю - нет, не только у ОВЕН.
Если почитать инструкции к вычислителям ВКТ, ВКГ (Теплоком), то можно найти требование: "один аналоговый вход - один блок питания". И это без учёта фирмы произодителя.
Лично я такой эфект не наблюдал или не обращал внимание.
Видел только как по ошибке проектировщика на ТРМ202 завели 2 входа 4-20мА, забыв об объединении на самом ТРМ202 этих входов - получилось усреднение обоих сигналов.