Просмотр полной версии : ПР114+МК1108Д.4Р
Добрый день! Возможно ли управлять выходами модуля МК110 с помощью ПР114, модуль МИ485 есть. На ПР114 не хватает релейных выходов.
ПР110/114 не может выполнять функцию мастера сети, соответственно настроить работу прибора с модулями расширения невозможно.
Василий Кашуба
24.07.2014, 17:22
Добрый день! Возможно ли управлять выходами модуля МК110 с помощью ПР114, модуль МИ485 есть. На ПР114 не хватает релейных выходов.
Если вам не важно быстродействие, то можно объединить два ПР114 по двухпроводной линии, через макросы приёма и передачи данных.
ПР110/114 не может выполнять функцию мастера сети, соответственно настроить работу прибора с модулями расширения невозможно.
понятно.....
хорошо, альтернативу нашел. пр114 имеет аналоговые выхода "И", т.е. 4-20 мА, у МК1108ДН.4Р на входе максимальный ток лог. "0" равен 1,5мА, лог. "1" 4,5мА. как насчет ограничения тока внешним резистором, и использование аналоговых выходов у пр114, к котором подключен мк110 и настроена логика работы ВЭ по схеме "ИЛИ".
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot