PDA

Просмотр полной версии : Опрос модулей Master SCADA



ast1
24.07.2014, 09:24
Добрый день.
Подскажите. возможно ли временно блокировать опрос одного из устройств на шине RS485 Master SCADA в случае ошибки ответа от этого модуля на некоторое время (20..30мин), далее возобновлять опрос.
MSRT500 вер3.6, OPC ОВЕН modbus, 2 сом порта, около 50ти разных модулей.
Иначе сейчас очень сильно начинает тормозить сеть, если какой либо модуль перестает отвечать и устройства переходят на местное управление, что не всегда корректно.

SCADAMaster
24.07.2014, 11:25
Это в основном определяется ОРС сервером. В сам сервер через определенное количество попыток останавливает опрос на заданное время.
В MasterSCADA есть возможность отключить опрос определенных групп - для этого на вкладке "Опрос" есть поле "Опрос по условию". В это поле можно перетащить дискретную переменную - опрос будет идти только когда переменная "Истина". Но необходимо чтобы и сам сервер мог определять отписку от определенных групп ОРС клиентом.