Просмотр полной версии : ТРМ202 выдаёт ошибку Err.5 при подключении термопреобразователей



Sasha55
22.07.2014, 07:11
Добрый день приобрели новый ТРМ202, с токовым сигналом работает без проблем, а при подключении любого термопреобразователя выдаёт ошибку Err.5 на обоих каналах (неисправность или неправильное подключение датчика). Пробовал подключать разные термометры результат тот же Err.5, термопару не подключал т.к. нет в наличии. При подключенном термосопротвлении к примеру 100П устанавливаю тип датчика ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК Err.5 пропадает. Термометры все рабочие проверил на ТРМ138 и ТРМ212

Зоя
22.07.2014, 11:04
Подключаете термометры сопротивления по 3- х проводной схеме? Резистор 100 Ом снимаете после отключения токового сигнала? Код типа датчика (in.t) для 100П должен быть r.391 (именно с точкой).

Sasha55
22.07.2014, 19:01
Подключаете термометры сопротивления по 3- х проводной схеме? Резистор 100 Ом снимаете после отключения токового сигнала? Код типа датчика (in.t) для 100П должен быть r.391 (именно с точкой).

Термометры подключал по 3х проводной схеме, но и по двух тоже пробовал результат Err.5
Про сопротивление конечно только для токового датчика использую. На счёт кода тип датчика я писал, при каких типах датчика вообще пропадает ошибка. Пробовал вот эти термометры
r.385 ТСП100 с W100=1.385 (Pt 100) –200…+750 °С
r391 ТСП50 с W100=1.391 –200…+750 °С
r.391 ТСП100 с W100=1.391 –200…+750 °С
r426 ТСМ50 с W100=1.426 –50…+200 °С
r.426 ТСМ100 с W100=1.426 –50…+200 °С

Зоя
23.07.2014, 11:18
Попробуйте сбросит прибор на заводские настройки:
Для этого – отключить прибор от сети как минимум на 1 мин, и одновременно удерживая кнопки вверх и вниз, включить питание прибора. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки. Заводские установки восстановлены.

После этого ставите на клеммы 10 и 11 резистор 100 ОМ, перемычку на клеммы 9 и 10.
Далее выставляете код датчика in.t1: r.391
Прибор по первому каналу должен показать 0, если не показывает прибор в ремонт.

Sasha55
30.07.2014, 09:40
Попробуйте сбросит прибор на заводские настройки:
Для этого – отключить прибор от сети как минимум на 1 мин, и одновременно удерживая кнопки вверх и вниз, включить питание прибора. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки. Заводские установки восстановлены.

После этого ставите на клеммы 10 и 11 резистор 100 ОМ, перемычку на клеммы 9 и 10.
Далее выставляете код датчика in.t1: r.391
Прибор по первому каналу должен показать 0, если не показывает прибор в ремонт.

Сбрасывал настройки и проверял, результат был тот же Err.5. Отнёс в метрологию, два дня крутили ничего не получалось, решили разобрать. Посмотрев, что внутри всё в порядке собрали, и прибор заработал. Похоже на то, что где-то пропадал контакт.

waleriy
24.11.2016, 19:04
Та же история. ТРМ202 не определяет термопару ТХА на обоих входах (Err.5). Датчики ТСМ50, преобразователь давления (4-20мА) работает нормально. Сброс в заводские настройки не помог. Пришёл из ремонта (ремонтировали блок питания, сгоревший при броске напряжения).

PAG
13.06.2019, 12:04
При подключении ТРМ 202 к токовой петле (датчик уровня) выдает Err.5 (неисправность или неправильное подключение датчика). Датчик уровня снабжён собственным дисплеем который показывает истинный уровень, а ТРМ выдает ошибку Err.5.

Мария Мильчакова
13.06.2019, 13:46
Добрый день.
Вам необходимо проверить схему подключения датчика.
Свериться можно с разделом "чертежи схемы модели" на страничке прибора: https://www.owen.ru/product/trm202/ddm
Обращаю Ваше внимание, что подключение токового датчика проводится с использованием прецизионного резистора 100 Ом.
Также можете попробовать подключить датчик к другому входу ТРМ202.
Далее можете проделать манипуляции из предыдущих постов темы (подключение других типов датчиков, измерение тока в цепи и, возможно, сброс ТРМ202 на заводские настройки).

PAG
13.06.2019, 15:24
Спасибо буду пробовать.

Spbobl
09.02.2021, 21:49
Доброго, трм 202 сначала вылезла ошибка err5 по первому каналу, и после по второму тоже, пробовал разные датчики на других трм тестил датчики корректны. Сбросил на заводские, поставил сопротивление 100 ом на 10-11 , с перемычкой на 9-10 первый канал показал значение 168,6, А на втором канале на подключение перемычки 13-14 и сопротивления 100 ом 12-13 никак не реагирует как было err5 так и остаётся? Может кто подскажет в каком направление копать? спасибо.

Spbobl
25.02.2021, 13:12
Всем добра! так я и не дождался дельного совета... умер трм, умер форум, умер видно весь овен....

Ollema
25.02.2021, 21:41
Если прибор не работает, несите в ремонт, филиалов у Овена много.