Просмотр полной версии : Непонятный перезагруз ПЛК110-30
Есть прошивка для ПЛК110-30. Прошиваю контроллер, заливаю файл инициализации модема, приписываю IP. Все работает, данные в лектус идут с треском(( Однако, на некоторых объектов,после того как в модем начинают посылаться команды на установление соединения по gprs,а именно судя по индикаторам модем подключен по gprs (моргает 0,3 сек),сразу же после этого ПЛК уходит в перезагрузку, т.е индикотор "работа" гаснет и загорается снова. Отключаю модем(М02, 24В), ПЛК работает нормально, не перезагружается. В чем может быть причина??
З.Ы. На некоторых объектах все работает нормально.
такие вопросы решаются, если даете проект в службу тех.поддержки или кому то из форумчан, у кого такой же плк. И они доказывают, либо это проблема в прошивке, либо в Ваших исходниках.
Просто ответить: "тыкни сюда" не получится
lara197a
21.07.2014, 15:00
если только попробовать увеличить минимальный цикл плк?
такие вопросы решаются, если даете проект в службу тех.поддержки или кому то из форумчан, у кого такой же плк. И они доказывают, либо это проблема в прошивке, либо в Ваших исходниках.
Просто ответить: "тыкни сюда" не получится
вряд ли в моем проекте проблема..он не такой уж и сложный. Тем более он работает нормально на других объектах.
если только попробовать увеличить минимальный цикл плк?
Уже делал. Первым делом
вряд ли в моем проекте проблема..он не такой уж и сложный. Тем более он работает нормально на других объектах.
Тогда значит боитесь, что у других этот проект на тестах покажет тоже всё нормуль)))
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot