Просмотр полной версии : Работа ПР114 с несколькими СМИ1
Здравствуйте. Нужно с ПР114 раздавать данные на две панели СМИ1. Получается, ПР114 должна быть мастером, но судя по документации с коммуникационным модулем она может быть только ведомым устройством. И может работать только с одним СМИ1. Правильно я понимаю или нет? И вариантов работы с двумя и более СМИ1 нет?
выбери одно из СМИ1 как МАСТЕР. все остальное как СЛЕЙВ
Да, так и сделал. Функция "Мастер сети" в редакторе СМИ1, ретранслирует данные от одного СЛЕЙВА к другому СЛЕЙВУ.
Спасибо.
Здравствуйте.
Теперь у меня появилась другая проблема.
На панели СМИ1 не попадают данные, т.е. нет связи с ПР114. Хотя лампочка связь на ПР-МИ моргает. С ПР114 OWENLogic - работает. Проверял и менял сетевые адреса, настройки скорости и др. сетевые параметры. ПР114 не отвечает на запросы ПР-МИ. Подскажите, на что ещё можно обратить внимание. Что-то ничего больше в голову не приходит.