подскажите как настроить считывание состояния входов мв110-32ДН в плк110-60
Народ совсем обленился.
Ответ-согласно документации,примеров и тд. и тп.
san_orsk
21.07.2014, 09:43
документация написана для все знающих, конкретных примеров не-нашел. если не трудно подскажите где посмотреть.
Документация как раз написана для не знающих,которые хотят стать знающими.
http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_23/51162335
смотря конечно какая у вас цель-разово состряпать проектик, или стать специалистом.
могу только подсказать,овеновские модули подключаются к плк по интерфейсу RS485 по одному из двух возможных протоколов связи:
-OWEN
-Modbus RTU или ASCII
san_orsk
22.07.2014, 06:59
связь с плк устанавливается без проблем. при настройке сетевого адреса канала мв110 плк считывает только параметр r.Cn при подаче сигнала на любой вход МВ. не знаю как настроить считывание в плк состояние конкретного входа МВ
r.Cn это и есть битовая маска входов.
0ой бит данного значения=1ый вход прибора
"Эх..Василий..Василий.."