spinogryz57
14.07.2014, 14:38
Здравствуйте!
Если в CoDeSys v2 я еще хоть как то понимал что и зачем я делаю, то в CoDeSys v3 я за два дня не продвинулся ни на шаг.
Собственно к СПК207-220.03.00-CS-WEB надо по RS-485 (ModBus-RTU) подключить МВ110-224.8А.
Я скалякал что то по примеру, но при компиляции ошибки появляются и хочется знать, что я сделал ни так?
Трофимов Артем
14.07.2014, 14:46
Приложите архив проекта
spinogryz57
14.07.2014, 15:46
Приложите архив проекта
Извиняюсь - забыл, прикладываю.
как-то так..
библиотеку добавьте ModBus(Owen)
попробовал на реальном оборудовании-работает
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
Пример программы: SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive
spinogryz57
17.07.2014, 11:06
как-то так..
библиотеку добавьте ModBus(Owen)
попробовал на реальном оборудовании-работает
Спасибо за Ваш труд! Сделал все как на скрине и библиотеку добавил (вроде) но при компиляции появляются предупреждения, что с ними делать не понимаю.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
Пример программы: SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive
Спасибо Вам! В "Пример программ" я не нашел "SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive", возможно я просто слепой, если Вас не затруднит поделитесь прямой ссылкой
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10169&d=1379508371
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 смотрите -
Обмен по интерфейсам: нажмите -кн показать
spinogryz57
18.07.2014, 09:24
Уважаемые, ну помогите мне пожалуйста разобраться, где я накосячил?
СПК207-220.03.00-CS-WEB и МВ110-224.8А надо подружить, а у меня даже компиляция с ошибками проходит.
Среда: CoDeSys V3.5 SP3 Patch 5
Target: Owen SPK2xx 03.CS.WEB Версия 3.5.3.40
Библиотеки: ModBus 3.1.2 (OWEN); ModulsOwenLib 3.4.0.7 (OWEN); ModBus-Slave (OWEN) 3.1.2.
При компиляции появляются ошибки и предупреждения, что делать? Помогите!
Господа, добрый день,можете пожалуйста подсказать, я подключил МВ110-8А к СПК107, вроде как связь есть, опрашивает, но такой момент, у меня почему то на выходе абра-кадабра в программе, присылаю настройки , и как это происходило...
Уважаемые, ну помогите мне пожалуйста разобраться, где я накосячил?
СПК207-220.03.00-CS-WEB и МВ110-224.8А надо подружить, а у меня даже компиляция с ошибками проходит.
Среда: CoDeSys V3.5 SP3 Patch 5
Target: Owen SPK2xx 03.CS.WEB Версия 3.5.3.40
Библиотеки: ModBus 3.1.2 (OWEN); ModulsOwenLib 3.4.0.7 (OWEN); ModBus-Slave (OWEN) 3.1.2.
При компиляции появляются ошибки и предупреждения, что делать? Помогите!
Даже не разглядывая картинки видно что бибка от старой среды разработки. Надо смотреть не вывод ошибок,а скрин манагера библиотек, есть ли там предупреждения о несоответствии
ЗЫ проект на телефоне не открыть :)
spinogryz57
18.07.2014, 12:40
Даже не разглядывая картинки видно что бибка от старой среды разработки. Надо смотреть не вывод ошибок,а скрин манагера библиотек, есть ли там предупреждения о несоответствии
ЗЫ проект на телефоне не открыть :)
Отлично - спасибо! Я качал библиотеки с сайта овен. http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/80224381
А где взять библиотеки для новой среды, подскажите пожалуйста.
Да и в менеджере библиотек вроде нет предупреждений (скрин во вложении)
spinogryz57
19.07.2014, 22:45
Добавил все библиотеки последних версий, что нашел, ошибки те же. Я грустный((
Да тут нужно не последние версии использовать, а изначально установить релиз без всяких патчей и только потом, поверх ставить то что лежит на сайте,тогда и появятся недостающие элементы
spinogryz57
20.07.2014, 11:48
Да тут нужно не последние версии использовать, а изначально установить релиз без всяких патчей и только потом, поверх ставить то что лежит на сайте,тогда и появятся недостающие элементы
Спасибо Вам большое! Поставил CoDeSys 3.5 SP4 компиляция теперь проходит нормально.
Но опрос модуля М110 не идет, на СПК207 даже индикатор "работа" не горит, в чем может быть дело?
P.S. Переключатель на СПК в положении работа, в среде тоже индикатор работа горит.
spinogryz57
20.07.2014, 13:29
Замигал индикатор P2 на СПК207, а на МВ110 что то ни в какую.
Что еще тут нужно поменять?
spinogryz57
21.07.2014, 08:15
Вы только сильно не смейтесь, но оказалось, что в самой СПК207 есть конфигуратор, в котором надо было просто переключить порт на RS-485))) И все заработало. Всем спасибо!
Господа, добрый день,можете пожалуйста подсказать, я подключил МВ110-8А к СПК107, вроде как связь есть, опрашивает, но такой момент, у меня почему то на выходе абра-кадабра в программе, присылаю настройки , и как это происходило...
Если берете из модуля 8А 8 значений каналов с плавающей точкой,то должно быть так:
Просто беда в том, что у меня значения почему то прыгают туда сюда, случайное значение какое то на выходе..
Нужно переставлять байты в каждом слове (WORD).
Нужно переставлять байты в каждом слове (WORD).
Я не очень понял, это как??
Это программно. Примерно так.
FloatPtr: POINTER TO BYTE;
T1: REAL;
FloatPtr:= ADR (T1);
FloatPtr^:= hwAI1_1[1];
FloatPtr:= FloatPtr + 1;
FloatPtr^:= hwAI1_1[0];
FloatPtr:= FloatPtr + 1;
FloatPtr^:= hwAI1_1[3];
FloatPtr:= FloatPtr + 1;
FloatPtr^:= hwAI1_1[2];