PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30



Linker1989
14.07.2014, 10:04
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какое напряжение питания дискретных выходов DO5-DO12 на контроллере ПЛК110-30, написано только про DO1...DO4 от 12 до 30 В?

IVM
14.07.2014, 10:50
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какое напряжение питания дискретных выходов DO5-DO12 на контроллере ПЛК110-30, написано только про DO1...DO4 от 12 до 30 В?
То же самое - от 12 до 30 В.

Linker1989
14.07.2014, 10:55
То же самое - от 12 до 30 В.
Я хочу использовать его как реле для управления клапаном 220В, так не получиться?

IVM
14.07.2014, 11:23
Я хочу использовать его как реле для управления клапаном 220В, так не получиться?
Так выхода релейные или транзисторные ? Точное название ПЛК назови.

Linker1989
14.07.2014, 11:32
Релейные ПЛК 110-24.30. Р-М

IVM
14.07.2014, 11:38
Релейные ПЛК 110-24.30. Р-М
А клапан какой ток или мощность потребляет ?

Linker1989
14.07.2014, 12:28
около 4 А.

IVM
14.07.2014, 12:31
около 4 А.
Если 4 А, то придется ставить внешнее промежуточное реле. И не забудь зашунтировать обмотку клапана RC-цепочкой.