PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110 ошибка загрузки целевой платформы



den9696
14.07.2014, 01:22
в недавнее время был выявлен момент с некорректной загрузкой плк при определенных условиях в основном это включение после ночного простоя не работает rs-485 и не работают входа/выхода из под CoDeSys подключиться тоже нет возможности ругается на целевую платформу но самое интересное что работает rs-232 и судя по визуализации пользовательская программа выполняется лечится все перезагрузкой либо отключением питания хотелось бы знать как это можно вылечить совсем так как начинают поступать жалобы от заказчиков.

Nts
15.07.2014, 13:04
могу порекомендовать проверить файловую систему на бэд сектора(нужно через RS232 подключить гипертерминал, при включении питания посмотрите,что пишет ПЛК,
там будет тест на плохие сектора,можно перепрошить ПЛК последней прошивкой с форматированием файловой системы)
у меня что-то подобное было на плк160,файловая система портилась,иногда ругалась на неверную целевую платформу при попытке подключиться КДС,там косяк был в том,что при выключении питания плк опять пытался загрузчик загрузить.
вылечивается просто-ставим на 2 секунды время выключения в конфигурации и выпаиваем аккумулятор.В итоге плк не пытается держать программу и сохранять ретейн переменные.
Но конечно минус этого будет отсутствие ретейн переменных(если нужны данные с сохранением-можно хранить переменные в файлах,а при запуске считывать их в оперативную память) и часов.

den9696
17.07.2014, 02:28
ошибка не постоянная и появилась с последними ПЛК наверное штук 5 один вообше умер при копировании ретейн памяти хотелось бы все же услышать мнение специалистов овен

Nts
17.07.2014, 10:51
скажу страшную тайну-если нужно услышать мнение технической поддержки,то звонят\пишут в тех потдержку,а это как бы форум.
тут люди в основном делятся опытом эксплуатации,программирования,проектирования.
специалисты овен могут ответить,но как я вижу обычно если у многих повторяется трабл.

WARchun
19.07.2014, 11:49
у меня так вообще такая проблема что ПЛК110 сначала включается..потом через некоторое время уходит в перезагрузку...и я через лектус не могу до него достучаться по gprs(( была у кого нибудь-такая проблема? причем это не на всех плк так

Nts
21.07.2014, 09:02
может что-то из разряда-бесконечный цикл программы и\или слишком малый минимальный цикл в конфигурации выставлен,и не хватает времени плк для обработки системных задач.
добавьте в конфигурацию модуль statistic-будет видно