Создал небольшую программу, хочу чтобы при достижении определенной температуры включался вентилятор. Записал программу, собрал схему на 15 и 16 контакты подключил термодатчик, а на 29 и 30 пусковой элемент(контактор), не замыкается, почему? помогите пожалуйста

melky
10.07.2014, 10:43
Надо разбираться с датчиком, он у вас с токовым выходом ?

Датчик у вас активный или пассивный ?

Rusgo
10.07.2014, 10:49
да, кажется, сам датчик дтс3005-рт1000.в2, на сайте owen, описание очень скудное

Rusgo
10.07.2014, 10:50
аналоговый датчик

melky
10.07.2014, 10:57
У вас тачик термосопротивление, ПР114 таковых датчиков не понимает. У него либо 4-20мА либо 0-10В
Вам еще необходим нормирующий преобразователь в 4-20мА, либо ищите другой датчик, либо делайте сами на LM335, получите датчик с выходом 0-10В
Описание там достаточное, просто вы купили не то, что понимает ПР114

Rusgo
10.07.2014, 16:44
спасибо за информацию, еще один вопрос, мою схему смотрели? Если я поставлю другой термодатчик, то она заработает, она правильная, при подключении двух выходных сигналов к контактору он замкнется?

melky
10.07.2014, 16:52
Rusgo а вам необходимо вентилятор запускать только в период с 7 по 14 июля ? :)
В остальном должна запуститься.

rovki
10.07.2014, 17:48
спасибо за информацию, еще один вопрос, мою схему смотрели? Если я поставлю другой термодатчик, то она заработает, она правильная, при подключении двух выходных сигналов к контактору он замкнется?. Заработает ,если поставите нормирующий преобразователь или другой датчик ,с токовым или напряжением выходом .У вас вентилятор включается в заданный интервал времени ИЛИ по превышению температуры .Может вам нужно выполнение двух условий одновременно ,тогда поставьте И

Rusgo
11.07.2014, 12:40
это просто пробная схема, хочу научиться включать пускатель от датчиков, просто я думал что пускателю нужно 220 и не знаю можно ли к ПР114 напрямую к выходу подсоединять пускатель, датчик нужно ли давать питание при подключении к ПР114, или они будут запитываться от него?

melky
11.07.2014, 13:29
Rusgo вы РЭ почитайте на ПР114, у него есть встроенный БП на 24В для подключения аналоговых датчиков или дискретных сигналов. Если выходы релейные, то через них можно подавать 220В.