День добрый!
Два года назад собрал термо-печь на тиристорах, в управление поставил БУСТ2 по схеме разомкнутый треугольник и ТРМ251, мощность печи 250 кВт (без понижающего трансформатора). Недавно начались проблемы, сначала БУСТ выдавал ошибку о потере фазы, а после появились помехи в цепи термопары и самое главное скачкообразное открытие тиристоров, повесил параллельно нагревателям лампы накаливания они загораются короткими вспышками на мощность до 90%, а после горят с мерцанием. Обратил внимание что эти короткие импульсы и дают помехи термопаре.
Кто сталкивался с таким помогите!

IVM
11.07.2014, 17:48
Странно. Сам сварганил установку и не можешь разобраться что с ней происходит.

Ryzhij
12.07.2014, 19:13
Так или в самом БУСТе проблема (теряет синхронизацию с фазой) или, что более вероятно, нагрузка "искрит".
Проверьте качество контактов в силовых цепях.
Если повесить только лампы, без основной нагрузки, они управляются плавно?
Кроме того, убедитесь, что ни нагреватели, ни термопара не имеют пробоя на землю.

Yuri_Iv
15.07.2014, 10:51
С нагрузкой все в порядке, на землю не коротит, но вот кабель от термопары проложен в лотке с силовыми, если его от туда достать то помехи становятся меньше или совсем пропадают, но пульсация остается, раньше такого не было. Когда собирал схему проверял на лампах они загорались плавно, сейчас не знаю, буду проверять как появится время.