Просмотр полной версии : По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
незарегистрированный
04.06.2008, 17:40
Здравствуйте.Обращаюсь ко всем участникам форума.Хочется решить следующие вопросы.Повсеместно распостранены различные датчики(емкостные, индуктивные, оптические и т.д) имеющие на выходе транзистор( p-n-p или n-p-n типа) и сигнал в 24 В.Давайте в этой теме рассмотрим примеры подключения этих датчиков к приборам ОВЕН (МВА8,МДВВ,ПЛК100.24,ПЛК100.220,ПЛК.150,ПЛК.154).З амечательно,чтобы были готовые решения с точным номиналом элементов схемы и в кратце как работает.Чтобы потребитель ОВЕНа зашел на форум нашел нужную ему схему,а потом приобрел детальки и собрал все это.
для начала можно заглянуть на сайт и посмотреть информацию по переходникам для ПЛК. Скоро они должны появиться в продаже.
http://www.owen.ru/device/62210994
незарегистрированный
05.06.2008, 11:42
Здравствуйте.Можно ли ко входу МДВВ напрямую подключить датчик положения пневмоцилиндра с выходом 24 В или надо через переходную плату.Если можно,то схему этой платки с номиналами элементов.
Здравствуйте.Можно ли ко входу МДВВ напрямую подключить датчик положения пневмоцилиндра с выходом 24 В или надо через переходную плату.Если можно,то схему этой платки с номиналами элементов.
24В напрямую нельзя. Организуйте сухой контакт и заводите на вход его.
Sniper007
05.06.2008, 17:00
В этой теме мы обсуждали этот вопрос и я приложил схему подключения к МВУ. Можно без проблем использовать и для ПЛК и для МДВВ.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1729
Можно конечно немного упостить - заменить оптопару обычным транзистором.
незарегистрированный
06.06.2008, 09:21
В этой теме мы обсуждали этот вопрос и я приложил схему подключения к МВУ. Можно без проблем использовать и для ПЛК и для МДВВ.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1729
Можно конечно немного упостить - заменить оптопару обычным транзистором.
Я в схемотехнике особо не разбираюсь.Можно поконкретнее какие транзисторы или по каким критериям их подобрать?
Sniper007
07.06.2008, 18:08
Да используйте схему с оптопарами! Разница в цене будет, но если изделие разовое то нестрашно (оптопара 30 рублей, транзистор 2 рубля). Оптопару можно использовать АОТ128Б, 4N25 да вообще любую какую найдете в радиомагазине с транзисторным выходом; резистор 2,4 килоома. При подключении к МДВВ резисторы R3 и R4 не нужны.
Либо ждите пока господа ОВЕНовцы подготовят переходники.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot