PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ3 + ПЛК154



SSherstnev
09.07.2014, 15:33
В проекте управление компрессорами осуществляется с помощью ПЧВ3. Расчёт и регулирование частоты вращения производится в ПЛК154.
Согласно документации на ПЧВ:
задание частоты вращения можно производить в переменной регистра 50010 в диапазоне 0-16384. Считывание текущей частоты в автоматическом режиме происходит в диапазоне 65535 – 49151 (0-максимальная скорость согласно 3-03 соответственно).
Что это значит?
В регистрах 3-02 задаётся минимальное задание (-4999 - 4999), 3-03 задаётся максимальное задание (-4999 - 4999).
Допустим, максимальная скорость вращения компрессора 5800 об/мин. Значит ли это, что 0 об/мин = 0, а 5800 об/мин = 16384 и исходя из этого масштабируем значения для передачи в ПЧВ? То же самое со словом состояния 0 об/мин = 65535, а 5800 об/мин = 49151. И что тогда записывается в регистры 3-02 и 3-03?

Евгений Дударев
11.07.2014, 10:12
В разомкнутом контуре параметры 3-02 и 3-03 (соответсвенно, мин. и макс. задание) задаются в герцах, например, 3-02 - 0 Гц, 3-03 - 50Гц. Для задания частоты, в данном случае 0 или 50 Гц, необходимо в регистр 50010 записать, соответственно, 0 или 16384.
Считывать частоту проще из регистра 50209 (слово опроса частоты по rs485).

SSherstnev
11.07.2014, 14:40
Т.е. частоту задаём в Герцах?
И ещё один вопрос:
Если подключить цифровой вход ПЧВ №18 (пуск/остановка двигателя) и управлять им дискретным выводом ПЛК, то возможно запуск и остановку двигателя осуществлять дискретным выходом ПЛК, а задавать/читать частоту по RS-485?
Спасибо за ответ

Евгений Дударев
14.07.2014, 09:10
Т.е. частоту задаём в Герцах?
И ещё один вопрос:
Если подключить цифровой вход ПЧВ №18 (пуск/остановка двигателя) и управлять им дискретным выводом ПЛК, то возможно запуск и остановку двигателя осуществлять дискретным выходом ПЛК, а задавать/читать частоту по RS-485?
Спасибо за ответ
В разомкнутом контуре (т.е. без обратной связи) - в герцах.
Дискретным выходом ПЛК возможно управлять работой ПЧВ по дискретным входам (например, клемма 18).
Частоту можно задавать по Rs-485