PDA

Просмотр полной версии : Показания на экране ПИД - регулятора



NET
08.07.2014, 09:18
Уважаемый Овен!

Стоит задача управления полем электромагнитной катушки (магнитным затвором) в зависимости от показаний индуктивного датчика. Выход датчика стандартный: 4 - 20 мА, характеристика линейная. Электромагнитной катушкой будем управлять скорее всего посредством твердотельного реле. В выборе управляющего прибора предварительно остановились на ТРМ251.
Но есть пожелание заказчика, которое хотелось бы выполнить, а именно: на экране прибора хотелось бы видеть не генри или милиамперы, а величину - процент открытия магнитного затвора, причем эти показания должны быть обратны току в цепи, т.е. показания от 0 ( состояние "затвор закрыт полностью", соответствует 20мА на выходе датчика ) до 100 ( состояние "затвор открыт полностью", соответствует 4мА на выходе датчика ). Т.е. на индикаторе хотелось бы видеть величины от 0 до 100, обратные току в цепи датчика.

Пожалуйста, посоветуйте, как можно реализовать это пожелание? Если показания нельзя изменить самостоятельно, то можно ли перепрограммировать прибор или приобрести у Вас заказной вариант исполнения? Возможно, надо остановиться на выборе другого прибора?

Спасибо.

Зоя
08.07.2014, 09:55
В приборе ТРМ251 есть 2 параметра:
Ain.L-Нижняя граница диапазона измерения и Ain.H-Верхняя граница диапазона измерения.
По умолчанию для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА задано Ain.L=0 и Ain.H=100. Вам же при настройке прибора нужно поменять эти значения: Ain.L=100 и Ain.H=0, тогда при 4мА прибор будет показывать 100%, а при 20мА -0%

Не забудьте купить резистор 100 Ом для подключения датчиков с сигналом 4..20мА.

NET
08.07.2014, 15:39
Оказывается, это просто! Спасибо.
Хотелось бы еще поинтересоваться у Вас, правильный ли сделан выбор прибора. Система такая: индуктивный датчик с линейной характеристикой, с выходом 4 - 20мА -> регулирующий прибор (пока остановились на ТРМ251) -> твердотельное реле (какое, пока не выбрали) -> магнитный затвор (соленоид на постоянном токе), управляемый в зависимости от показаний датчика соответственно. Управление магнитным затвором предполагается постоянное, график работы - непрерывный, рассчитанный на месяцы работы. Возможность подключения к системе АСУ ТП приветствуется, но не является определяющим.
Как применительно к этой системе можно охарактеризовать работу ТРМ251? Не лучше ли применить более простой прибор, например ТРМ12 (ТРМ212) или какой - либо другой?

Спасибо.

NET
09.07.2014, 16:48
Уважаемый Овен!

Наше начальство поторапливает с заявкой на оборудование. Если не сложно, ответьте, пожалуйста, на вопрос, заданный в предыдущем посте. В общем понятно, что выбор конкретного прибора во многом зависит от личных предпочтений, но все же хотелось бы узнать Ваше мнение.

Спасибо.