PDA

Просмотр полной версии : Подключение сп270 к пк через "Конвертер USB на RS-232/422/485" марки icp-con i-7561



LamSer
04.07.2014, 13:19
В наличии имеется панель оператора сп270 Конвертер USB на RS-232/422/485 марки, icp-con i-7561 и ноутбук. Задача - подключить панель через конвертер к USB ноутбука. Для соединения использовал самодельный кабель , сделанный по схеме распайки из Инструкции по эксплуатации панели. Но не знаю как его соединить с портами на icp-con i-7561. Помогите советом. На конвертере для rs-232 соединения есть следующие разъемы: RXD TXD GND(B) GND(B). Кокой провод из Download панели к какому разъему на i-7561 подключить мне не понятно.

and909
04.07.2014, 14:01
Мануал бы на переходник выложили, что-ли.
Негоже заставлять людей по инету шариться.

LamSer
04.07.2014, 14:16
Мануал на icp-con i-7561 http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/7000/manual/7520.pdf
Модель I-7561 на стр 35

and909
04.07.2014, 14:42
http://savepic.ru/5179976.png

http://savepic.ru/5238347.png

http://savepic.ru/5186123.png

Rx-Tx
Tx-Rx
GND-GND

СП270-------ICP
2-------------7
3-------------8
5,6----------9

На ICP перемычку JP3 (режим) проверь.

LamSer
04.07.2014, 14:58
Спасибо за ответ, но про jp3 перемычку не понял. можно подробней?

and909
04.07.2014, 16:01
Перемычка режима работы преобразователя. 4 режима.
Смотри рядом с первой картинкой из моего прошлого поста.
Сейчас за другим компом и мануал по-новой качать влом, но, кажется, нужный режим по умолчанию, поэтому и рекомендовал просто проверить.

И не айс работать с устройством, не изучив досконально мануал, может там ещё какая петрушка есть?
Проштудируй, что непонятно - разъясним.

petera
04.07.2014, 17:47
http://savepic.ru/5179976.png

http://savepic.ru/5238347.png

http://savepic.ru/5186123.png

Rx-Tx
Tx-Rx
GND-GND

СП270-------ICP
2-------------7
3-------------8
5,6----------9

На ICP перемычку JP3 (режим) проверь.
Вставлю и я пять копеек.
Вопрос был о подключении панели к компьютеру, а не к ПЛК. По этому с перемычкой между 5 и 6 конт. связь с компьютером не получится.
Перемычка между 5 и 6 конт. со стороны панели переводит порт Download в режим работы с ПЛК, без этой перемычки режим работы -загрузка проекта в панель
По этому нужно смотреть не рис.В.3, а рис.В.2
13502

and909
04.07.2014, 17:51
Даже так.
Сорри, что ввел в заблуждение.

askaev
05.08.2014, 08:26
Я подключал панель СП270 через порт Download для ее прошивки с PCI-ной платы с CОМ-разъёмами (т.к на самом ПК есть только 1 СОМ и тот в виде разъёма на материнке -- втыкать туда у меня нечего). Не пошло почему-то. Главное, что конфигураторами "КонтрАвт MDS" и "ОВЕН Мх110" модули через преобразователь COM/RS485 ICPCON i-7520 шью нормально. Но при этом панель с этих же СОМ-портов не шьётся. Кофигуратор Панели говорит "Не возможно открыть СОМ15!".
Поэтому пришлось пойти следующим способом: был взят еще преобразователь USB/485 ICPCON i-7561. Схема получилась такая: ПК(USB) <--> i-7561 <--> RS485 <--> i-7520 <--> Панель (Download/COM). Работало. Панель прошивал на ура.
Сейчас принесли другую СП270 -- эта уже не шьётся ни на прямую через COM ПК, ни через цепочку преобразователей i-7561/i-7520. Что делать -- не знаю (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6699&page=2&highlight=download).

askaev
06.08.2014, 10:08
да вот ж нашёл способ воткнуться в сом-порт на материнке -- всё пошло. Почему другими способами не работает - не понятно...

Боднар Олег Миколайович
14.01.2015, 22:23
А с данным преобразователем http://www.microl.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=79&category_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=71 будет работать, БПИ-55?

petera
15.01.2015, 01:14
А с данным преобразователем http://www.microl.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=79&category_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=71 будет работать, БПИ-55?
А кто же Вам точно скажет? Но вероятность того, что с БПИ-55 будет работать есть.

Боднар Олег Миколайович
01.02.2015, 18:18
Оказалось прекрасно загружается и без сигнала rts по трех проводной схеме.