Просмотр полной версии : ПЛК110 + МУ110-8И
Здравствуйте, подскажите , почему нет связи ПЛК110 и МУ110?
1. подключил МУ110 (А, В) к ПЛК (А1, В1)
2. Настраиваю в конфигураторе МУ110 : МОDBUS-RTU, адрес: 16
3. Настраиваю в конфигураторе ПЛК110:
_____1. Добавляю Modbus(Master)
________1. В разделе RS-485-1 Ставлю Frame Oriented - RTU
_____2. Добавляю Universal Modbus device
_____3. Добавляю Real output module
________1. Настраиваю адрес 16
________2. Переименовываю в out0
4. В PLC_PRG записываю:
_____out0:=300;
А на выходе показывает 400мВ на 100 Ом (4мА).
Что можно сделать?
..Добавляю Real output module..
..Register..
..Register..
Не помогло, еще светодиод RS-485 на МУ110 не моргает(как будто связи нет)
светодиод RS-485 на МУ110 не моргает(как будто связи нет)
Почему как будто. Связи - нет.
Банальный совет на сейчас и на будущее - выкладывайте свои проекты (и плк и модули), вы со стоматологами переписываетесь ?
Вы попали в логический тупик. Регистр 16 - это аварийное значение выхода 1. С одной стороны - это значение принимается когда нет связи в течении таймаута модуля, а у Вас действительно нет связи. С другой стороны - это значение сначала надо записать в модуль, но связи то - нет ))))
PS
А проект самого модуля так и не привели..
Старик пришёл таки к стоматологу. Но вставную челюсть дома забыл
Вы попали в логический тупик.Регистр 16 - это аварийное значение выхода 1. С одной стороны - это значение принимается когда нет связи в течении таймаута модуля, а у Вас действительно нет связи. С другой стороны - это значение сначала надо записать в модуль, но связи то - нет ))))
Что можно сделать?
Файл проекта ПЛК в предыдущем сообщении, файл конфигуратора МУ110-8И в этом сообщении.
У Вас девушка живет по адресу д.16 кв.0
А Вы пишете по адресу д.1 кв.16
Понятно, что напутал,
Universal Modbus device -> ModuleSlaveAddress -> 16
Register OutputModule -> Register -> 16 Ставил и 0, все равно не работает.
считывание идет с первого выхода
а как правильно адрес задать??
Подключение:
8И.A<->ПЛК.A1, 8И.B<->ПЛК.B1 ?
8И:
115200 8N1 @16 RTU таймаут=0 задержка=2
ПЛК:
UMD/NetMode=Serial
UMD/ModuleSlaveAddress=16
UMD/WorkMode=by poll time
UMD/Polling..=100..
Register OutputModule/Register=0
соединится, сброс заводской, отключится, проект/очистить все, соединится
?
Да, такие настройки и были.
Соединился, сброс заводской, отключил, проект очистил все, соединился, -> нет связи.
Думаю, может прошивка.
где можно взять новую версию и как прошивать? - документацию не нашел.
На фотках слейв кокой-то мерцает. И еще регистров добавилось. Может лучше сразу выложим что есть ?
выкинь тот слейв, отключи все сетевые провода, сделай новый слейв на rs-485-2 115200 8N1 @16, 1 регистр (№0), поставь перемычки а1-а2 b1-b2, и далее - как выше ..
как мастер живет ?
Джамперы на МУ - трогал ?
Спасибо за совет. Надо было поставить Register Output Module -> Command-> Write multiple Register.
И заработало.
Не пришлось замыкать A1 A2 и B1 B2. Правда теперь Слейв не работает - для связи с компьютером.
Как это? В руководстве написано, что модуль МУ110-8И может быть только slave. А вы пишете, что нужно выбрать Universal ModBus device, а этот параметр в иерархии под МodBus (Master)! Как прописать Му110-8и правильно?
А в чем несоответствие? МУ110 - слейв. Ему нужен Мастер. Вот в контроллере и организовывается Матер. Вроде все логично:)
Надо было поставить Register Output Module -> Command-> Write multiple Register.
Об этом написано в руководстве на МУ, на стр. 11.
Джорда́но Бру́но
06.02.2017, 19:28
РЭ читают трусы.
Чоткие поцаны сразу на форум с воплем что модуль кривой...
...или что тумблер говно ;)
Джорда́но Бру́но
06.02.2017, 22:26
Дык РЭ прочитал. Не поверил. Невыходил на форум - ждал живого ознакомления. Ознакомился и заподозрил. После ночного звонка убедился, тумблер - оно. Даже в импортной шкурке - им и остается.
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot