PDA

Просмотр полной версии : Модуль ввода сигналов тензодатчиков



IIeroniux
01.07.2014, 14:01
День добрый!

Имеем 4 тензодатчика с номинальным напряжением возбуждения 10 В, чувствительность 1.5 мВ/В.
Вопрос такой, корректно ли подключать их к МВ110-224.4ТД с его 2.5 В питания?
Или выходной сигнал будет слишком слаб, что отрицательно скажется на точности?

Спасибо.

Вольд
01.07.2014, 16:57
Да ты даже не потрудился почитать РЭ на модуль. Там есть ответы на все твои вопросы.

IIeroniux
01.07.2014, 20:11
Это ты о мифическом преимуществе питания 2.5 В дабы избежать разогрева резисторов?
У меня вопрос к комьюнити конкретный.

Вольд
02.07.2014, 10:46
У меня вопрос к комьюнити конкретный.
Тебе надо ознакомься с метрологическими характеристиками модуля, там все очень конкретно.

IIeroniux
02.07.2014, 12:43
Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.

Вольд
02.07.2014, 13:09
Это еще надо посмотреть, кто конкретно ответил. В техподдержке тоже всякие "спецы" есть. Истинные специалисты это те, которые разрабатывали модуль и писали РЭ, на которое (РЭ) и надо опираться.

Зоя
02.07.2014, 14:01
Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.

Это не правильная информация, прошу уточнить с кем из тех. поддержки Вы говорили.
МВ110-224.ТД будет работать с тензодатчиком, у которого номинальное питание 10 В. Потери точности не будет. В тех.поддержке есть тензодатчики с питанием на 12 В, мы проверяли работу этого модуля с ними.

Прошу участников форума вести себя корректно друг с другом (без оскорблений).

IIeroniux
02.07.2014, 15:29
Зоя, К сожалению не запомнил имени, общался с девушкой.
Ответ получен, спасибо. Будем заказывать модули ТД с ПЛК и СП.