Просмотр полной версии : Модуль ввода сигналов тензодатчиков
IIeroniux
01.07.2014, 14:01
День добрый!
Имеем 4 тензодатчика с номинальным напряжением возбуждения 10 В, чувствительность 1.5 мВ/В.
Вопрос такой, корректно ли подключать их к МВ110-224.4ТД с его 2.5 В питания?
Или выходной сигнал будет слишком слаб, что отрицательно скажется на точности?
Спасибо.
Да ты даже не потрудился почитать РЭ на модуль. Там есть ответы на все твои вопросы.
IIeroniux
01.07.2014, 20:11
Это ты о мифическом преимуществе питания 2.5 В дабы избежать разогрева резисторов?
У меня вопрос к комьюнити конкретный.
У меня вопрос к комьюнити конкретный.
Тебе надо ознакомься с метрологическими характеристиками модуля, там все очень конкретно.
IIeroniux
02.07.2014, 12:43
Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.
Это еще надо посмотреть, кто конкретно ответил. В техподдержке тоже всякие "спецы" есть. Истинные специалисты это те, которые разрабатывали модуль и писали РЭ, на которое (РЭ) и надо опираться.
Звонил в тех. поддержку компании ОВЕН, ответили - если у тензодатчика номинальное питание 10 В, то подключать его к модулю МВ110-224.хТД не следует.
Это не правильная информация, прошу уточнить с кем из тех. поддержки Вы говорили.
МВ110-224.ТД будет работать с тензодатчиком, у которого номинальное питание 10 В. Потери точности не будет. В тех.поддержке есть тензодатчики с питанием на 12 В, мы проверяли работу этого модуля с ними.
Прошу участников форума вести себя корректно друг с другом (без оскорблений).
IIeroniux
02.07.2014, 15:29
Зоя, К сожалению не запомнил имени, общался с девушкой.
Ответ получен, спасибо. Будем заказывать модули ТД с ПЛК и СП.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot