При устранении перекоса фаз необходимо переключать однофазных потребителей с фазы на фазу для
выравнивания нагрузки по фазам. Есть ли какие-то стандартные схемные решения для управления твёрдотельными реле на тиристорах?

melky
07.07.2014, 12:36
Чтобы устранять перекос, необходимо мерять ток по фазам и принимать решения о переключении нагрузок.
Если нагрузки мощные, то твердотелки не подойдут, нужны контакторы, а это будет сопровождаться отключением нагрузки.
Зачем такой геморрой то ?

И, твердотелки не подойдут, тут семисторы необходимы, будет выбор между 2 фазами на одном семисторе. (Сорри, с фазы на фазу ими не получится, это больше для переключения АВР без потери питания, фазы двух вводов должны быть синхронизированы, иначе будет ба-бах)
Затея не дешевая изначально.

Жанакбай
08.07.2014, 08:37
Дело того стоит. Спасибо за подсказку АВР без потери питания.

melky
10.07.2014, 10:21
Жанакбай на одном вводе у вас не получится сделать без потери питания, фазы смещены между собой на 120 градусов, если вы поставите симистор для этого, то он сделает ба-бах. Плавали, знаем. В одном учреждении на компьютерный класс видел такой АВР и однажды при проведении работ перепутали фазировку второго ввода, при переключении симистор просто взорвался.
Если вам необходимо обеспечить бесперебойный переход на одном 3-х фазном вводе между фазами, то ПЭФ-301 или аналог + ИБП. ругих варианто нет.

Не пойдет, вам надо мерять перекос и принимать решение, то есть вместо ПЭФ и аналогов использовать ПР114, токовые дачтики с выходом 4-20мА + писать программу управления, контакторы, ибп.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16901&p=133409&viewfull=1#post133409
Вот здесь выкладывал схемку коммутации одной фазы.
В вашем случае необхоимо на обмотки реле подавать не фазы а управлять ими ПР114 например программно. Контакторы должны иметь перекидные контакты и временем срабатывание желательно ниже 10 мс.
И ГЛАВНОЕ условие, вся нагрузка должна быть с импульсными источниками питания, трансформаторные будут скорее всего отваливаться.
Это вариант без ИБП