PDA

Просмотр полной версии : Запись программы в ПЛК-160



Микросхема
30.06.2014, 19:03
Извеняюсь за вопрос для чайников - но как залить прогу в ПЛК-160 через Ethernet шнурок.. есть кабель (заведомо провереный рабочий с перекрёсным соединением по-моему) - интересует именно настройка процесса связи ПЛК с КПК. в сетевом подключении какой IP-выставить чтобы он увидел ПЛК. Если есть киньте поподробнее в картиночках, а то когда ПЛК на столе лежал я с ним общался через КС-1 а теперь он в ящике и ноут что-то через этот кабель его не видит - вот хочу попробывать через Ethernet шнурочек с ним законнектиться...

lara197a
30.06.2014, 19:26
10/0/6/11 (к примеру)

Сделайте ресет.
Процесс подключения и настроек описан в инструкции к прибору.
Можно скачать с сайта.

petera
30.06.2014, 19:30
Извеняюсь за вопрос для чайников - но как залить прогу в ПЛК-160 через Ethernet шнурок.. есть кабель (заведомо провереный рабочий с перекрёсным соединением по-моему) - интересует именно настройка процесса связи ПЛК с КПК. в сетевом подключении какой IP-выставить чтобы он увидел ПЛК. Если есть киньте поподробнее в картиночках, а то когда ПЛК на столе лежал я с ним общался через КС-1 а теперь он в ящике и ноут что-то через этот кабель его не видит - вот хочу попробывать через Ethernet шнурочек с ним законнектиться...
Посмотреть(Изменить) IP можно после подключения кабелем КС1. Читайте руководство по программированию приложение Ж, в частности Ж.4.

petera
30.06.2014, 19:47
И вообще не ленитесь http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579прочитать руководство по программированию, там все есть, очень подробно п.3.3.5.1.3 "Установка связи по интерфейсу Ethernet".
И видео на диске есть

Dimon62
03.07.2014, 22:11
IP адрес ПЛК160 по умолчанию (как в принципе и наверное другой ПЛК...) 10.0.6.10, маска 250.250.0.0
Соответственно настраиваем на компе сетевое соединение: IP адрес 10.0.6.(ну и пусть скажем 11), маску оставляем прежнюю.
Далее (на всякий случай) перегрузить комп и ПЛК.
Потом можно проверить связь железа с компом командой: ping 10.0.6.10 -t
Эту команду вызываем в командной строке винды.
Нажимаем кнопку "Пуск" в винде, далее "Выполлнить", пишем "cmd".
Откроется черное окно команды "cmd" с запросом действия...
Вот там то и пишем строчку ping 10.0.6.10 -t
При правильной настройке должны проходить пинги (пакеты данных)...
Типа столько байт передано, столко то получено, ошибок ноль...
Потом в кодесис в пункте меню "Онлайн", есть такой подпункт как "параметры соединения (или связи) не помню".
Там нужно настроить тип соединения...
В документации на железку все расписано (выше товарищи писали).
Если все правильно сделали, то связь будет с ПЛК.
А чтобы записать проект в ПЗУ контроллера, нужно в пункте меню "Онлайн" выбрать действие "Подключиться", Кодесис скажет что в контроллере нет программы и надо ее загрузить (в ОЗУ), жмем кнопку "Отмена", а потом в том же пункте "Онлайн", "Создание загрузочного проекта". Кодесис запишет ваш проект в память (ПЗУ) ПЛК.