Просмотр полной версии : УТ24 Режим входов
Андрей Аладимирович
29.06.2014, 21:18
Здравствуйте,
почему в реле времени УТ24 не переключаются режимы входов (кроме 1, 2, 3)?
Нужен такой алгоритм:
Используется только таймер 1, в цикле 1,5 часа вкл. 0,5 часа выкл.
При включении питания активен вход 1, когда есть условие запуска таймера - сигнал снимается. Для остановки таймера снова взводиться вход 1.
По документации подходит inP=7. А выбрать его не получается... :(
WBR,
Андрей
А какой параметр rEST у вас выставлен?
Андрей Аладимирович
30.06.2014, 16:27
А какой параметр rEST у вас выставлен?
Выставлено Rest=1
Если у вас выставлен rEST=1, то доступные значения параметра int лежат в диапазоне 1...7 (выбрать можно все).
Расскажите подробнее что значит не получается выбрать? Значение "7" отсутствует в списке допустимых значений или при выборе "7" оно не сохраняется?
Андрей Аладимирович
01.07.2014, 11:49
При выборе доступны только варианты 1, 2, 3 и все...
Андрей Аладимирович
01.07.2014, 14:23
А производитель что-то молчит... :(
Параметр init установите =0
Установите inp=7
После задания всех остальных параметров верните init=1.
Отключите питание с прибора, при новой подачи 220 В на прибор, УТ24 начнет отсчет таймера.
Андрей Аладимирович
03.07.2014, 19:05
Здравствуйте,
спасибо за ответ... Но не получается :(
http://youtu.be/xm3sTIFdJU4
Что еще можно сделать? Прошивку сменить?
Андрей Аладимирович
04.07.2014, 19:37
Здравствуйте Зоя,
rest был равен 1, пролистал по кругу и снова оставил 1.
После этого снова зашел в inp и voila - появилось!!!
Немножко не тем путем, но все равно спасибо!
Андрей Аладимирович
04.07.2014, 19:55
Рано обрадовался :(
при установках:
inp=7
rest=1
выключаем питание, замыкаем вход 1. Включаем питание - отсчета нет, все хорошо. Размыкаем вход - включается выход, снова замыкаем вход и...
Время сбросилось в начало, а выход остался активным! :(
Поменяйте inP 7 на inp 6 и все заработает.
Андрей Аладимирович
10.08.2014, 23:00
И снова здравствуйте...
Так и не решил проблему. Начал уже грешить на битый экземпляр УТ24, ан нет... Новая УТ24 Н.Р ведет себя так же безобразно. :(
Еще раз, параметры:
Cn - 1
StnX1 - 1
t1dl - 0
d1on - 0
d1oF - 0
n1 - CYCL
Ind1 - 2
Inp - 7
rESt - 1
SEC - 0
Corr - 100
InIt - 1
SttX - 1
t1on - 10
t1oF - 5
На вход реагирует правильно - при замыкании с общим, отсчет времени сбрасывается на начало... НО! Выход почему остается активным?
Причем, после записи параметров, первый шаг идет как надо, т.е. с выключенного выхода... :eek:
Все голову сломал...
Может быть, можно что-то с вторым таймером или с вторым шагом сделать...
Поменяйте inP 7 на inp 6 и все заработает.
Не получается, все то же самое, только отсчет времени не сбрасывается в начало...
Выручайте коллеги, работа горит...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot