Просмотр полной версии : Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка



eQualiZe
25.06.2014, 16:58
Здравствуйте!
Настроен Modbus Universal MasterOPC сервер с него 1-ый компьютер с помощью Master SCADA считывает и записывает данные. Все прекрасно работает. Я подключил второй компьютер, настроил Master SCADA и в итоге могу только просматривать информацию, то есть все выходные значения с Master SCADA первого компьютера не доступны для записи, чтения и управления.
Как мне настроить второй компьютер, что бы с Master SCADA можно было управлять так же как и с первого?
Заранее спасибо!

SCADAMaster
25.06.2014, 19:32
Вероятно вы неправильно настроили сетевой проект - например назначили объект "Выполнять на всех".
Посмотрите нашу статью в блоге:
http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
http://blog.insat.ru/2013/12/msrt-remoteadmin.html
а также документацию:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Net_Project_MasterSCADA.pdf

eQualiZe
25.06.2014, 22:07
Вероятно вы неправильно настроили сетевой проект - например назначили объект "Выполнять на всех".
Посмотрите нашу статью в блоге:
http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
http://blog.insat.ru/2013/12/msrt-remoteadmin.html
а также документацию:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Net_Project_MasterSCADA.pdf

Тогда как назначать объект? Если один объект на 2 компьютера?
Извините, если глупый вопрос...

SCADAMaster
25.06.2014, 22:34
Назначаете объект одному из компьютеров.
Второй сможет получать из него данные (осуществлять просмотр мнемосхем и т.д.) в режиме исполнения.
Посмотрите наш второй видеопример - там описывается создание сетевого проекта:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233

eQualiZe
26.06.2014, 07:57
Благодарю за помощь!
Появилась следующая проблема, на втором компьютере при включение ручного режима уж очень большая задержка. В чем может быть проблема?

SCADAMaster
26.06.2014, 08:07
Что подразумевается под включением ручного режима? Какая конкретно задержка и в чем проявляется?

eQualiZe
26.06.2014, 08:19
Что подразумевается под включением ручного режима? Какая конкретно задержка и в чем проявляется?

Извиняюсь за не корректный вопрос.
Например, я нажимаю кнопку для пуска двигателя. Кнопка сама отжимается, потом снова сама нажимается и на визуализации через 2-3 сек. отображается, что двигатель в работе...

SCADAMaster
26.06.2014, 08:59
Время цикла по умолчанию в MasterSCADA - 1 секунда. Когда вы выполняете команду, происходит ее передача в ОРС сервер, обработка контроллером, а затем возвращение обратной связи, это и дает подобную задержку.
Вы можете уменьшить период опроса изменений ОРС сервера и объектов, но сильно уменьшать значения не рекомендуется.

eQualiZe
26.06.2014, 09:36
Время цикла по умолчанию в MasterSCADA - 1 секунда. Когда вы выполняете команду, происходит ее передача в ОРС сервер, обработка контроллером, а затем возвращение обратной связи, это и дает подобную задержку.
Вы можете уменьшить период опроса изменений ОРС сервера и объектов, но сильно уменьшать значения не рекомендуется.

Вы наверно меня не поняли...
На 1-ой компьютере(где стоит Modbus Universal MasterOPC сервер) работает нормально, а вот на 2-ой компьютере, который считывает данные с первого наблюдаются такие проблемы...

SCADAMaster
26.06.2014, 10:26
Время межкомпьютерного обмена также составляет 1000 мс.
Настраивается Система - Опрос - Передача данных между компьютерами.

eQualiZe
26.06.2014, 11:20
Огромное спасибо за помощь!